请教大家一下,BCD级区域的出风口,能用风速仪测定每个风口的风速,然后换算风量,计算出换气次数吗?这个方法科学不科学?
   还是必须使用风量罩来进行测定呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 15:00:36 | 显示全部楼层
还是必须使用风量罩来进行测定,直接测试送风量就行!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:07:16 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-7-2 15:00
还是必须使用风量罩来进行测定,直接测试送风量就行!

有法规要求必须使用风量罩么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 15:33:20 | 显示全部楼层
没有,但是高效下面的风速,你要测几个点,测几次啊,你知道吗??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 16:48:56 | 显示全部楼层
要测风量,风速不是均匀的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 11:15:39 | 显示全部楼层
参考了 谢谢 我也觉得是要用风量罩来进行测量
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-9 11:23:49 | 显示全部楼层
是个散文:
风险评估:乱流测换气

火星愈见有人恼
乱不乱流科学奥
门下有缝是露点
风速一算结果瞧

不必纠结太伤神
砖家指导纠正到
科学需要A u 投
老板许可才是巧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-9 11:30:06 | 显示全部楼层
我来说说我的观点,
1风量罩也是根据风速来换算过来的 ,不要以为风量罩是直接测算而来。
2BCD级可以用风速法测定风量,而且个人认为比风量罩准确的多,使用延长的分管,在下方选择几个点,测其平均值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-9 13:04:21 | 显示全部楼层
风量罩不是简单的换算
如果需要用风速仪来测风量的话,就把散流板拆掉,直接测过滤器下面的风速
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-9 13:10:19 | 显示全部楼层
bigdogpolice 发表于 2013-7-9 13:04
风量罩不是简单的换算
如果需要用风速仪来测风量的话,就把散流板拆掉,直接测过滤器下面的风速

拆掉散流板后,更不准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-9 13:36:01 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-9 13:10
拆掉散流板后,更不准

何以见得?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-9 15:07:55 | 显示全部楼层
bigdogpolice 发表于 2013-7-9 13:36
何以见得?

做过对比实验,拆掉散流板测风速计算换气次数高于,有散流板的。大约高30%。实际使用的时候可是有散流板的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-9 15:13:34 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-9 15:07
做过对比实验,拆掉散流板测风速计算换气次数高于,有散流板的。大约高30%。实际使用的时候可是有散流板的 ...

有散流板的状态下,压力变大,流速变大,所以风量和无散流板的不一样
个人认为还是无散流板的风量才是真实风量
有散流板的是加压后的测速,不准确的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-9 16:02:03 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-9 15:13
有散流板的状态下,压力变大,流速变大,所以风量和无散流板的不一样
个人认为还是无散流板的风量才是真 ...

你生产的时候呢,散流板不存在
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-9 16:04:28 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-9 15:13
有散流板的状态下,压力变大,流速变大,所以风量和无散流板的不一样
个人认为还是无散流板的风量才是真 ...

如果你加上散流板测试不符合要求,拆掉符合要求,为了过认证,可以这个样子的。。。。哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-9 17:27:45 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-9 15:07
做过对比实验,拆掉散流板测风速计算换气次数高于,有散流板的。大约高30%。实际使用的时候可是有散流板的 ...

装不装散流板,高效过滤器的风量是额定的,而换气次数是基于风量而不是风速
散流板的作用是将直流变为乱流以使新风尽量到达洁净室的每个角落

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-9 18:05:43 | 显示全部楼层
bigdogpolice 发表于 2013-7-9 17:27
装不装散流板,高效过滤器的风量是额定的,而换气次数是基于风量而不是风速
散流板的作用是将直流变为乱 ...

那我就不管了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-10 08:03:22 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-9 16:02
你生产的时候呢,散流板不存在

散流板是存在的
但是是影响风速,却不影响风量
因此用风速原理的风量罩测试
带散流板的肯定是有误差的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-10 08:18:51 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-10 08:03
散流板是存在的
但是是影响风速,却不影响风量
因此用风速原理的风量罩测试

啊no
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 22:54:56 | 显示全部楼层
B!uE_GhoST 发表于 2013-7-2 15:07
有法规要求必须使用风量罩么?

指南上好像是有的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 17:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表