1  主要内容与适用范围
1.1.验证概述
本次验证属再验证,该系统设备在使用期间未作任何改动,设备的操作规程未作修订,所以本次验证只对该系统做性能验证,并按中国药典(2005版)洁净厂房净化送风系统质量标准及GMP要求进行各项指标的验证。
1.2验证目的
为确认洁净厂房空气净化设施性能的可靠性,符合中国药典(2005版)及本公司内控质量标准,保证生产出质量合格、稳定的洁净风,特制订本验证方案,对洁净厂房净化送风系统进行验证。验证过程应严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因确需变更时,应填写验证方案变更申请及批准书,报验证小组批准。
1.3验证范围
本方案适用于洁净厂房净化送风系统验证。
2  引用标准
《中国药典》(2005)
《药品生产验证指南》(2003年修订)
《KGS10型液体自动计量灌装加塞机标准操作规程》
3  术语
性能确认:为证明设备或系统达到设计性能的试验
4  职责
4.1验证项目小组
组长:设备能源部经理
成员:设备主管、QA人员、岗位操作人员、QC人员
4.2职责
4.2.1验证项目小组组长
-负责本验证的全部工作,根据验证计划部署实施方案
-检查督促、协调验证工作进度及完成质量
-负责验证方案及验证报告的审核
4.2.2成员
-设备主管负责验证方案的起草及具体实施工作,对验证过程的技术质量负责
-设备部负责保证在每次验证过程中严格执行批准生效的相关规程
-QA负责按标准操作规程及验证方案规定的取样计划取样,并及时报告检验
结果
-岗位操作人员负责本验证步骤的操作
-QC负责样品的检验并出据相应的报告
5  验证程序及内容
5.1验证前的准备
·人员培训
·检查并确认操作人员的培训记录和对设备、SOP的操作熟练程度
·该项检查的具体内容和标准、结果见附表1
5.2验证的必要性
洁净厂房净化送风系统在使用前应进行系统的验证工作,以确认设备符合生产要求,设备运行一段时间后,或者大修,或者其他原因往往会造成设备参数的飘移,影响设备的正常使用,因此有必要对设备进行回顾性验证。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-18 16:26:09 | 显示全部楼层
学习下。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-23 21:02:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 09:54:34 | 显示全部楼层
可以再详细点吗、
回复

使用道具 举报

发表于 2025-4-9 08:36:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 19:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表