蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5787|回复: 21
收起左侧

[滴眼剂] 洁净区定级只依据悬浮粒子是否可以

[复制链接]
发表于 2013-8-27 09:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
      洁净区停空调以后,再开启时需重新做适当的测试证明洁净区仍然能够达到相应的洁净级别,可否只用悬浮粒子监测结果确定级别,还是一定得有沉降菌的结果?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-27 10:01:05 | 显示全部楼层
您的空调停机多长时间呢?个人认为不需要再次确定洁净级别,只需要进行悬浮粒子和沉降菌、浮游菌测试,能达到相应的级别即可。

点评

赞同  发表于 2013-8-27 11:13
赞同  发表于 2013-8-27 11:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-27 10:08:01 | 显示全部楼层
洁净室是根据产品制造所在空间的洁净度标准的空气中所要求达到的尘粒浓度来定级的,级别越高尘粒浓度越低。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-27 10:09:13 | 显示全部楼层
洁净室分级目前可以根据国际标准ISO14644-1(欧盟1999年、美国2001年采用)进行。然而,最早被接受的方法是已经被废弃的美国联邦标准(FED-STD 209)。它仍然被广泛地使用。
a.)美国联邦标准 (FED-STD 209)
美国联邦标准209首次发表于1963年,标题为“洁净室及工作区域要求,受控环境”。1992年修订为209E版本,2001年撤消。洁净室是根据每立方英尺(ft^3)空气中的直径0.5微米(um)微粒个数来定级。

b.)ISO标准:
ISO(国际标准化组织)制订了洁净室标准系列,其中ISO14644标题为“洁净室及其关联的受控环境”。它的第一部分为:空气洁净度的等级分类.它给出了不同标准的洁净室的空气悬浮微粒的限度,同时也给也了测试洁净室确定其级别时测量空气悬浮微粒所用的方法。
ISO 14644-1 给出了一种洁净室定级的方法。公式为:      

其中:Cn:是指等于或大于所关注直径尺寸的空气悬浮微粒的最大允许浓度,且四舍五入最接近的整数,不多于三个有效数字;
N :是指ISO级别编号,且最大不超过9,N的最小允许增值是0.1;
D :是指所关注的微粒直径尺寸,单位um;0.1是一个单位为um的长度常数.
根据这个公式,空气悬浮微粒的最大允许浓度(级别限定)能够针对任何微粒直径尺寸计算出来。
c.)美国联邦标准与ISO标准的相关性
两种标准有一个交叉:ISO标准的每M^3微粒浓度换算成每ft^3微粒浓度数需除以35.2,而等同的美国联邦标准FED-STD209级别基于0.5um尺寸。例如,ISO级别Class5等同于FED-STD 209 级别 Class 100。
等同级别对照表(FED-STD 209与ISO 14644-1)

                                                                              

点评

学习了谢谢  发表于 2013-8-27 11:12

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
残伤 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-27 10:22:33 | 显示全部楼层
这个“停”是什么情况呢,临时停电,计划停电。长期不生产,再启动?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-27 11:47:16 | 显示全部楼层
XRM2003 发表于 2013-8-27 10:22
这个“停”是什么情况呢,临时停电,计划停电。长期不生产,再启动?

都算在内  都是空调系统停了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-27 11:53:21 | 显示全部楼层
woshitongdou110 发表于 2013-8-27 11:47
都算在内  都是空调系统停了

首先得规定个停止运行限度。不超过此限度,满足自净时间即可(悬浮粒子),超过限度重新进行验证,都要检测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-27 11:58:13 | 显示全部楼层
XRM2003 发表于 2013-8-27 11:53
首先得规定个停止运行限度。不超过此限度,满足自净时间即可(悬浮粒子),超过限度重新进行验证,都要检 ...

停止运行限度?是指停止运行的时间吗?这个时间怎么定啊,做验证吗?还是风险评估,可是风险评估也得有依据啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-27 15:33:25 | 显示全部楼层
这个得看你停机时限  最好测一下
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-27 16:07:21 | 显示全部楼层
woshitongdou110 发表于 2013-8-27 11:47
都算在内  都是空调系统停了

这个不一样吧,如果只是短暂的断电,或意外性断电我想只要保证环境能够达到相应级别的要求就可以了,可是如果是长期的话停产的话是否应该要监测高效,然后进行级别鉴定,粒子,沉降菌,浮游菌都要吧!新手个人愚见!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-29 08:13:08 | 显示全部楼层
我说的都是短时间停空调,没有长期停,就是想问短时间停,再开启需要做什么,只做粒子可不可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 13:24:37 | 显示全部楼层
woshitongdou110 发表于 2013-8-29 08:13
我说的都是短时间停空调,没有长期停,就是想问短时间停,再开启需要做什么,只做粒子可不可以

短时间停电后,采取什么措施?直接监测还是进行清洁消毒呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 13:39:07 | 显示全部楼层
主要看你的产品工艺要求。要求不严的,做个验证就行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-29 16:26:19 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2013-8-29 13:24
短时间停电后,采取什么措施?直接监测还是进行清洁消毒呢?

先清洁消毒自净啊  再做监测需要,只做粒子是否就可以证明空调系统能达到应该有的状态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-30 10:41:53 | 显示全部楼层
空调系统能达到应有的要求,基本上不会因为一次停止运行后,性能就变化的,还是有能力将洁净室净化到原来级别的,这个通过粒子数的确是可以确认的。
但是微生物这个就比较有难度了,如A级区,粒子数达到要求,但是人为的在设备表面擦拭菌落,这样表面菌是不合格的,但是空调净化粒子数已经符合级别了。
在空调净化时,不需要清洁消毒也可以将粒子数降到级别要求,建议微生物还是需要进行检测

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
四叶花 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-30 10:49:46 | 显示全部楼层
应该监测所有指标都符合要求后才能开始生产
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-30 11:22:41 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2013-8-30 10:41
空调系统能达到应有的要求,基本上不会因为一次停止运行后,性能就变化的,还是有能力将洁净室净化到原来级 ...

多谢指点    
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-25 15:13:12 | 显示全部楼层
停机没有超过规定时限,通过自净可以达到洁净级别,测悬浮粒子,超过时限,都做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-25 16:20:23 | 显示全部楼层
还要参考其他的项目。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-4 12:51:54 | 显示全部楼层
洁净区停空调和洁净区洁净级别认定是不同的概念呀。如果做洁净区洁净级别认定,按14644标准,做尘粒当然就没问题了,但如果是停空调,那么就应该看什么时候停、停多长时间来具体分析。生产过程中停一般要环境处理并检测,如果非生产过程中停,也要根据时间长短进行检测,一般要检测微生物的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 03:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表