蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2385|回复: 16
收起左侧

[空调系统] 空调机组压差

[复制链接]
发表于 2013-9-24 23:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调机组初中效指针式压差计波动频率和幅度均很大,啥子原因?蒲友们提供点思路。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-9-24 23:36:17 | 显示全部楼层
新风量不够?是不是新风口堵了啊?与压差计的探头位置也有一定的关系的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-25 08:13:28 | 显示全部楼层
同意上述观点。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-25 08:46:03 | 显示全部楼层
是使用时间过长,初效堵塞或者出现破损
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-25 08:46:11 | 显示全部楼层
调整探头位置看看
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-25 08:54:58 | 显示全部楼层
看看指针式压差计坏没有
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-4 17:46:10 | 显示全部楼层
初效和探头卫生
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-9 10:47:48 | 显示全部楼层
风速过快产生湍流,导致风速提高的原因比较复杂.......
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 14:01:32 | 显示全部楼层
初中效压差都有问题的话。
看看新风口、回风口是不是堵塞了,引风机有没有问题,探头的话送检了没有?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 09:41:36 | 显示全部楼层
新人,学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 14:42:03 | 显示全部楼层
风机频率呢。。。。。。。送风静压波动怎么样。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 11:01:41 | 显示全部楼层
首先要检查硬件,压差计、风管破损等
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 17:57:37 | 显示全部楼层
我们出现这个情况是因为微压差表的探头迎风放置了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-19 15:56:27 | 显示全部楼层
我们的压差表也有点波动,但是只要不影响我们读数就OK啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-31 15:48:01 | 显示全部楼层
1、调整皮管位置
2、简单办法是皮管中塞一些无纺布,给气流一个缓冲,基本可解决问题
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-12 13:30:55 | 显示全部楼层
证件办理Q2648038977
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-23 09:27:41 | 显示全部楼层
回去试一下,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-5 11:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表