1、应当根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温湿度控制和空气净化过滤
2、洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间压差不低于10pa。必要时,相同洁净度级别不同功能区之间也保持适当的压差;
3、非无菌制剂生产的暴漏工序区域及其直接接触药品的包装材料处理的暴露工序区域,参照D级要求设置,企业可根据产品的标准和特性对该区域采取适当的微生物监控措施;
讨论:
1、取消了原来洁净区的温湿度18~26等的要求,大家在洁净区温湿度的要求上有什么新的考虑?
2、相同洁净级别不同功能区也应当保持适当的压差,这个必要时,包括什么?
3、对于区域微生物监控措施,大家都有什么措施,讨论讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-5-25 11:02:12 | 显示全部楼层
第一条,改得好啊,有灵活性了,尤其干燥间,温度本来就高,随时有可能超出原来规定的18-26范围
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 11:13:22 | 显示全部楼层
根据你的品种和工艺要求验证后来确定温湿度。可以这样理解吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 11:21:12 | 显示全部楼层
1洁净区温湿度在各个功能间应该是不一样的,干燥间高,暂存间就低。不影响药品质量就是了。
2相同洁净级别不同功能区也应当保持适当的压差,这个应该有,我们涉及粉碎,两个粉碎间就是负压。
3这个不太了解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-5-25 11:21:14 | 显示全部楼层
我对第二条的理解是:产尘操作间与走廊应该是负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-5-25 15:25:05 | 显示全部楼层
前两条好说,第三条对微生物的控制,也就只能是清洁一下,验证一下了吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 15:48:04 | 显示全部楼层
楼主的分析很地道!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-5-25 21:15:03 | 显示全部楼层
1、根据自己的生产工艺,通过验证证明自己定的温湿度为合理标准
2、洁净厂房设计的时候一般以走廊为标准,各个功能间相对于走廊都是负压,这样可以避免不同功能间的风压到走廊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 08:41:02 | 显示全部楼层
1、改的好,结合有些品种和区域环境的差别,企业也应根据品种特点加以控制和调整,有些岗位还需要控制温湿度的,否则质量不好控制,如:包衣岗位冬天如果不加湿有些片子包出后掉粉尘等。。
2、主要的功能间都应该是负压,尤其是粉碎间制粒压片等易产尘的地方。
3、区域微生物的措施不太明白,是否:人员、物料、现场?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 09:54:16 | 显示全部楼层
洁净区温湿度的要求如何验证呢?针对产品质量、人员舒适度、产微等怎么评估啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-5-27 08:01:04 | 显示全部楼层
第一条改的更加灵活了,我们生产中烘干间温度一般都会超过26度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-5-27 09:37:43 | 显示全部楼层
我们有个膏药剂,化膏的时候温度是120度以上,房间的温度会达到30度左右,当时认证的时候为了这一条,我们是做了假
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-5-27 10:34:38 | 显示全部楼层
确实新GMP内容更加灵活和注重实际,更加关注满足工艺要求的前提,但对软件管理严格多了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 14:09:41 | 显示全部楼层
第一条改得好,像我们西北地区湿度根本无法达到,洁净区由于灭菌设备的运行而又无法控制。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2011-5-29 17:29:32 | 显示全部楼层
花姐评论的不错,跟我想的一样,不愧是一个公司的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-12 18:55:37 | 显示全部楼层
1、走廊是正压。
2、有粉尘的房间,比如压片、胶囊有前室,走廊大于前室,前室大于房间,因为房间内还有除尘机,是负压。
3、药材粉碎间也是负压。
4、其余房间5个压差。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:12:22 | 显示全部楼层
过河的小马 发表于 2011-5-27 09:37
我们有个膏药剂,化膏的时候温度是120度以上,房间的温度会达到30度左右,当时认证的时候为了这一条,我们是 ...

现在是越来越人性化了 有时候很多都是被逼的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:15:29 | 显示全部楼层
neckboycn 发表于 2012-4-12 18:55
1、走廊是正压。
2、有粉尘的房间,比如压片、胶囊有前室,走廊大于前室,前室大于房间,因为房间内还有除 ...

其余房间5个压差是表示洁净区除了你上述提到的房间,其余的房间与走廊为5个压差吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-26 15:31:05 | 显示全部楼层
学习                     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-29 08:16:26 | 显示全部楼层
1、在大部分情况下,还是按照18-26处理,如果产品生产有特殊温湿度要求应该根据产品性质来。
2、有必要,比如洁净级别相同,但是一个产尘大,一个产尘小,应该小的相对大的正压。
3、不清楚
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 03:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表