蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3885|回复: 18
收起左侧

紧急通知,原定于10月31日(今晚)的YY大讲堂由于其他原因临时调整至微访谈

[复制链接]
药生
发表于 2013-10-31 19:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 bruce2020 于 2013-10-31 19:48 编辑

各位蒲友,
由于石头老师的电脑的问题。原定于调整至今晚(10月31日晚)的YY大讲堂临时取消,改为蒲公英微访谈提问问答。有问题的蒲友可以到蒲公英微博微访谈提问,石头老师将现场回答问题(文字形式)。对此造成的不变,敬请谅解。!!!
讲课期间蒲友有什么疑问,有什么需要向石头老师提问的?石头老师做客微访谈,为广大蒲友解疑!欢迎大家到时提问!!
微访谈活动时间:2013年10月31日20:00-21:00
地点:蒲公英微博——微访谈
提问内容:厂房设施与公用系统“设计、改造、确认、验证”

点击下面链接直接进入微访谈:
http://t.ouryao.com/index.php?mod=talk&code=view&id=6
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 19:51:59 | 显示全部楼层
收到,留爪···
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 20:01:19 | 显示全部楼层
看到了,关注中
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:06:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 bruce2020 于 2013-10-31 20:18 编辑

jiangxiaofen向 @石头968 提问: 石头老师。现在空气消毒用什么方式效果比较好?
石头老师回复:严格意义上说空气不需要消毒,因为是经过初中高效过滤的,无菌的。

jiangxiaofei:但是通常我们会用甲醛、乙酸、臭氧、过氧化氢……消毒,是对空间表面、设备表面的消毒。
石头老师回复:甲醛的有毒性,目前不被推荐,臭氧用于DC级,过氧化氢用于无菌区,应该是比较好的,我们车间,ABCD都是用VHP,只是消毒周期不同。目前也有继续用甲醛的,因为甲醛的消毒有效性彻底性,使用酒精擦拭,以维持洁净区表面无菌,以甲醛、VHP定期消毒,比较适合,VHP渐渐在被大家所接受。

点评

应该是过氧乙酸、乳酸……等  详情 回复 发表于 2013-10-31 21:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 20:06:30 | 显示全部楼层
我觉得这个也很好,过程都很清楚。
但是不知道为什么,我提问不了

点评

直接点击上面的框框,输入内容,点击发布就行了  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:29
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:06:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2013-10-31 21:07 编辑

仲夏秋夜云向 @石头968 提问: 公司新建厂房,仓库预留的平面面积不大,但高度很高,如何做环境控制更好一些?
蒲公英:增加风管,冷机暖机
石头老师:仓库要做环境控制吗?只是监控温湿度吧。高度很高,要看你的物料能够堆垛多高,通常成品纸箱堆垛高一些,按照物料堆垛的高度范围做空载温湿度分布验证,分布均匀就可以了。监控的时候,要监控温湿度最差点,而且冬夏季节,温湿度最差点不一样,而且同一点温湿度不一定都是最差点,所以温度和湿度的最差点分开监控。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-10-31 20:21:47 | 显示全部楼层
wolaichaziliao向 @石头968 提问: 推荐几家工程及设备厂家,主要包括洁净室施工(总包也可以),水系统,空调系统,空压系统
蒲公英:水系统:奥星、科瑞、华通等都可以;空调:特灵、约克、天加都可以;空压:首推阿特拉斯。洁净室施工奥星、朗脉也都可以,@英雄崛起 更没问题
石头老师:这个我觉得不太好推荐吧,做洁净工程的全国几千家,要看你的建设档次规模要求 。水系统,国产也是非常多。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 20:22:47 | 显示全部楼层
刚回来,来参加。

点评

欢迎你的参加  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 20:29:20 | 显示全部楼层
Sarah 发表于 2013-10-31 20:06
我觉得这个也很好,过程都很清楚。
但是不知道为什么,我提问不了

直接点击上面的框框,输入内容,点击发布就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 20:29:42 | 显示全部楼层
渔余鱼 发表于 2013-10-31 20:22
刚回来,来参加。

欢迎你的参加
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 21:01:43 | 显示全部楼层
石头968124分钟前 新版认证如何判断设备是否需要更换
设备折旧差不多的。
经常出现故障,影响产品质量的。
经常出现故障,维修费用较高的。
改造成本无法接受的。
买新的比较舒服的。
有钱没法地方花的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 21:02:05 | 显示全部楼层
石头968:
第二个问题:车间厂房设施设计的几大原则。
一、工艺优先,首先满足工艺要求,按照生产工序设置分区。
二、分区原则:1、一般区、洁净区(ABCD)、2、污染区、非污染区、3、清洗辅助区、洁净生产区、4、内包装区、外包装区、5、黑色区、棕色区、蓝色区、白色区.
三、人流物流、人净物净设计
四、房间面积、高度,考虑设备安装尺寸、操作维护清洁空间、人员活动的舒适度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 21:03:14 | 显示全部楼层
@豚鼠向 @石头968 提问: 石头老师给我们推荐推荐设备的空气隔断啊,现在需要补救,原先没有设计,现在设备装上去了。另外,排水排气管道不知道当初怎么设计的,现在同一个区域里面,总是这边排汽,另外一个房间就从管道喷出来了。@石头968 (代发)
石头968对 @豚鼠 回复: 这种现象以前很正常,这边排水那边冒水,这边排汽那边冒气,因为管道都是串通的,主管道排不及的时候,就是倒灌。所以气隔断的作用主要就是防止排水倒灌。最好将所有洁净区的地漏全部取消,因为洁净区一般用湿布擦洗,不会再让用水冲洗,主要的排水其实就是洗手池、器具洗涤池、设备排水。对于低温的排水,直接将排水管道的直管引入下面的技术夹层,不要设存水弯,因为容易滋生微生物,直接排水到下面的主管道上设置的接水漏斗上,就是一个接水的喇叭口,接水的漏斗不能和排水的直管接触,依靠空气来隔断排水和接水管道之间的连接,这样就不会倒灌了 。这样设计的结果是洁净区与一般区毫无障碍地直接相通,在洁净区失去正压后,空气会倒灌到洁净区,水的倒灌、空气的倒灌,两害相较取其轻。冷凝热水的排放,也是这样设计,但是下技术夹层就会蒸汽烟雾缭绕,为了避免这样的现象,冷凝水可以二次冷却,余热回收利用 。对于配液罐、灭菌柜……等设备的排水,在排水管道上可以增加隔膜阀、止回阀、排水管可以直接连到排水主管道上,也可以接到气隔断上……最还排水的隔膜阀设计成气动隔膜阀,可以自动控制自主管理,以免污染倒灌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 21:05:21 | 显示全部楼层
石头968:
第四个问题:制药工艺用水的选型计算
先确定每个房间、每台设备的用水性质:饮用水、去离子水、纯化水、注射用水、纯蒸汽。
再确定每个房间、每台设备的用水量、用水时间段,以曲线图表示。
计算每个房间、每台设备的用水量、流量、流速、管径
计算最大用水量。
选择制备系统
6、选择循环水系统贮罐的容积:
V=Qt
式中V——贮罐的容积,m3;
Q——连续生产,一天中每小时的最大平均用水量,m3/h;
t——贮罐每天最大连续出水的持续时间,h。
当难以收集上述数据时,可根据每个产品生产周期中工艺用水量的百分数(经验值)来确定,例如,对每天工艺用水量不大的生产线用贮罐,其容积可取工艺用水量的50%~100%;对每天工艺用水量较大的生产线贮罐,则可取25%~30%。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-10-31 21:06:39 | 显示全部楼层
bruce2020 发表于 2013-10-31 20:06
jiangxiaofen向 @石头968 提问: 石头老师。现在空气消毒用什么方式效果比较好?
石头老师回复:严格意义上 ...

应该是过氧乙酸、乳酸……等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 21:13:19 | 显示全部楼层
石头968:在制药用水系统中,如果只讲管道内部水的流动,尚不足以强调构成控制微生物污染的必要条件,只有当水流过程的雷诺数Re达到10000,真正形成了稳定的湍流时,才能够有效地造成不利于微生物生长的水流环境条件。根据各用水点的使用位置,先绘出系统管网轴测图,再根据管网中各管段的设计秒流量,按照制药用水的流动应处于湍流状态,即管内水流速度大于2m/s的要求,计算各管段的管径、管道阻力损失,进而确定工艺用水系统所需的输送压力,选择供水泵。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 21:33:32 | 显示全部楼层
今天学到很多实用的知识和经验,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 21:51:25 | 显示全部楼层
Sarah 发表于 2013-10-31 20:06
我觉得这个也很好,过程都很清楚。
但是不知道为什么,我提问不了

整个晚上进不去,访谈结束了,我才进去
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 20:18:50 | 显示全部楼层
学习学习!
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 23:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表