蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3171|回复: 10
收起左侧

[生产信息化] 讨论系列7:提取出液终点判断方法有哪些?相比有什么优缺点?

[复制链接]
大师
发表于 2013-11-7 12:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 蒲公英 于 2013-11-12 13:54 编辑

如题:
作为中药提取自动化,提取罐提取结束后大多通过一个输液泵将提取液输送到提取液储罐
,但是对于提取罐中的药液放出来多少,是否放干净,您是通过什么方法判定的?
如果上的自动化装置,提取结束后自动放液,您是采取什么方法自动判断,提取罐放液已经达到终点?有什么优点缺点?
感谢大家认真参与讨论,把您了解的进行分析说明,让更多的人参与讨论学习
大家发表观点的同时最好也能够说一些理由
之前讨论系列发过5个了,这个系列会持续到第18个,所以还是希望大家能够把自己所了解和掌握的东西多写几句,供更多的人学习和参考
本系列贴的目的就是希望能够集大家的智慧把一个问题点讨论清楚,谢谢各位蒲友。


讨论系列1:各种阀门(球阀、蝶阀、角座阀、隔膜阀)的适用场合是什么?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 166&fromuid=541
讨论系列2:阀门的安装方式,快接、螺纹、法兰、焊接,适用于什么样的场合?各有什...
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 622&fromuid=541

讨论系列3:投料要不要自控?如果自控,选择哪一种方式?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 062&fromuid=541

讨论系列4:提取罐一般都监控什么?有哪些监控点?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 228&fromuid=541

讨论系列5:提取加溶媒用什么流量计?各种流量计有什么优缺点?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... =191952&fromuid=541


回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-11-7 19:06:02 | 显示全部楼层
这个问题还真没太认真想过,提取液之后还得浓缩,我们只控制收率范围。如果提取液少了,收率肯定达不到标准。新手上路,等楼下高人发言。

点评

比如:药材是有一定的吸水量的,而且在放液过程有的由于药材粉末较多也会发生堵塞,导致提取液没有放干净,因此,提取液的量是应该有个范围,这里讨论的时候是你如何监测这个过程?  详情 回复 发表于 2013-11-8 08:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-8 08:47:42 | 显示全部楼层
1.提取液储罐计量液量是基本的控制方法,经过统计可以得到一个合理的平均范围,制定相应的内控标准,达到标准限即可认为完全,再延长固定的一个时间即可。如果增加了真空抽料功能将更彻底。
2.流量计控制不精准,因为有堵塞等情况出现,药液会断流或涓流,根本无法有效计量。

点评

1、增加真空抽料功能是个值得推荐的思路,非常好 2、现在有很多企业都在向上自动化控制,如果上自动化,您描述的这个断流或者涓流是如何进行判断的,因为这个终点决定下一个节点的控制指令  详情 回复 发表于 2013-11-8 08:51

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
蒲公英 + 1 回答的非常好,感谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-8 08:49:48 | 显示全部楼层
t9t1 发表于 2013-11-7 19:06
这个问题还真没太认真想过,提取液之后还得浓缩,我们只控制收率范围。如果提取液少了,收率肯定达不到标准 ...

比如:药材是有一定的吸水量的,而且在放液过程有的由于药材粉末较多也会发生堵塞,导致提取液没有放干净,因此,提取液的量是应该有个范围,这里讨论的时候是你如何监测这个过程?
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-8 08:51:30 | 显示全部楼层
joson 发表于 2013-11-8 08:47
1.提取液储罐计量液量是基本的控制方法,经过统计可以得到一个合理的平均范围,制定相应的内控标准,达到标 ...

1、增加真空抽料功能是个值得推荐的思路,非常好
2、现在有很多企业都在向上自动化控制,如果上自动化,您描述的这个断流或者涓流是如何进行判断的,因为这个终点决定下一个节点的控制指令
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-22 23:48:47 | 显示全部楼层
1、流量开关,在出液管路安装,一定时间无流量后,即判定出液结束
2、流量计,同上
3、时间经验判断
4、出液量经验判断
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-11 13:20:15 | 显示全部楼层
现在中药提取自动出料是有一些难度的,我原来上的,但是运行不太理想的;现在出料人工和自控相结合的,出料完毕根据提取液贮罐体积控制出料是完全的。计量控制偏差比较大的。提取液贮罐用磁翻板(以前压力式的偏差大、不稳定)
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 13:26:05 | 显示全部楼层
做做看哦,谢谢提供












人生充满着期待,梦想连接着未来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-3 19:57:48 | 显示全部楼层
我个人认为应该根据加入的溶剂的量来合理的根据经验判断药液的多少,然后给出一个范围,我觉得自动化出液的终点不要搞得太复杂,只让计算机判断是否在一个范围只能就可以,不知道我的想法怎样,请楼主指点

点评

我同意,一般加入的溶媒范围是固定的,药材吸水的范围也是相对固定的,因此出液量也是相对固定的。之所以讨论出液的终点,只是担心在放液的过程会发生堵塞,而我们还不知道,或导致泵空转,或导致液体量不足  详情 回复 发表于 2014-3-3 21:18
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:18:20 | 显示全部楼层
13142551 发表于 2014-3-3 19:57
我个人认为应该根据加入的溶剂的量来合理的根据经验判断药液的多少,然后给出一个范围,我觉得自动化出液的 ...

我同意,一般加入的溶媒范围是固定的,药材吸水的范围也是相对固定的,因此出液量也是相对固定的。之所以讨论出液的终点,只是担心在放液的过程会发生堵塞,而我们还不知道,或导致泵空转,或导致液体量不足
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 14:35:22 | 显示全部楼层
不需要吧,太累了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。