发表于 2012-3-6 13:46:25 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2012-3-5 12:06
这种方式就是我所见的方式,和楼主补充的图差不多,但是区别是不用的时候不开

不用是时候不开,哪不用的那节管就是死管,再次用要灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-6 21:48:34 | 显示全部楼层
seagullcry 发表于 2012-3-5 10:50
还有一种新的方式:
不用时换热器不工作,1号阀门打开。2号阀门关闭
使用时,换热器开始工作,1号阀门关闭 ...

和我司的设计一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-6 21:50:57 | 显示全部楼层
路过,学习了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-7 19:54:09 | 显示全部楼层
论坛前辈多,是个学习的好地方
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 13:07:30 | 显示全部楼层
14楼 做的我们公司的换热器啊!哈哈  山东鸿基secespol 换热器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 16:35:34 | 显示全部楼层
可能这种方法,可能更简单点,不存在微生物风险。

注射用水系统使用点冷却使用方法.pdf

14.46 KB, 下载次数: 70

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
hengjiang + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-26 17:36:33 | 显示全部楼层
这个问题到26楼看样子应该是结束了。。……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 18:07:29 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-3-26 17:36
这个问题到26楼看样子应该是结束了。。……

很想听到,不同意见,其实,应该还有更好办法。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-27 16:40:18 | 显示全部楼层
其实,关于注射用水冷点的措施还有其他,类似平行loop也是一种选择,非常适用于冷点数量较多,冷却温度一致的情况。另外,要解决sub-loop的主管增加截留孔板或阀门也是有方法的,在subloop内部形成循环,我在诺和诺德上就有用到过,不过这样以来要注意sub-loop的补水、压力平衡等问题,会增加不少材料和费用哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-28 10:52:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 tiantang2543 于 2012-3-28 11:03 编辑

我是个新人,看着大家讨论的很热闹来凑个热闹,不知道大家觉得我这种方案如何?和LZ说的方案二很像;
只不过将将限流孔板换成了阀门1,阀门1 为百分比调节阀,这样可以调节阀门的开度,当阀门1按照一定的开度调节就一般来说就不常动了,
当需要热水时,开阀门3,6接设备,
当需要冷水时,打开冷却水的进口阀门,进口阀门是一个百分比调节阀,和换热器后的温度传感器联动,当温度没打到要求时,开阀门4,关阀门6,阀门4与阀门6互锁设置,同时关闭阀门2。
当然这个方案是全自动控制的时候用,若不需要全自动的时候,可以将相关阀门换为手动阀门,一切手动操作,但阀门1采用带限位开关的阀门即可,即同时也可以调节阀门的开度。
以上是我的一点想法,大家如果对这个方案有任何异议,欢迎随时讨论。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/67962187/QQ/WinTemp/RichOle/_EY9@@}5V~8]Z_B1_{`AKAA.jpg
不知道为啥,发上来的图片总是少了一根线,注射水出口端是有一根线与阀门二相连接的,不知道大家能否看懂此图
1233.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-28 11:11:07 | 显示全部楼层
26楼的做法和LZ的第一种做法是类似的,只不过多了压缩空气进口,但不太明白压缩空气接在此处的作用?还有,按照这样做的话,是不是压缩空气还有纯蒸汽进口那里会有死角,还有,也就是说,每次我们使用冷水时,必须先通入纯蒸汽消毒后才能使用,这样纯蒸汽使用点增加,同时还需要配相应的疏水装置,不知道这样会不会相应成本上去?

还有一个小问题就是,看到26楼画的换热器比较像板式换热器的,板式换热器的优点是很明显的,换热效率高,体积小,造价相对管壳式换热器低,但是唯一的问题就是排不尽,不知道,大家在注射水用点上用的是管壳换热器呢还是板式换热器?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-10 19:29:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 15:06:51 | 显示全部楼层
管中管在用水点实用性很大。建议采取。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-11 14:30:56 | 显示全部楼层
现阶段还能用第一种方式吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 21:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表