蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10315|回复: 33
收起左侧

关于注射用水冷却使用点的讨论!

  [复制链接]
发表于 2012-3-3 15:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 hengjiang 于 2012-3-26 17:37 编辑

应该是用什么样的冷却方式呢?GMP指南里面介绍了下面三种,但是我觉得都不是很好,谁有更加好一点的介绍出来分享一下呢?
第一个,要单独接纯蒸汽灭菌,这个图纸上画的简单,还要配好多的仪表啊,阀门等等,不是每一个地方都有那么大的空间的。
还要接上换热器的排水,如果温度要精确控制的话,还要加上好多好多的配件啊,成本有点恐怖呢。

第二个:在主管路上加了一个流量孔板,水泵的选型肯定要加大,如果就一两个点还好,如果点多的话,那该怎么选呢?会出现水泵配不到的情况吧!
还要控制好分支管路的流速,不是那么好控制的啊!

第三个:就不用说了,就是第一个的简化版本。

第四个:补充的,这个和第二个基本上一样但是,没有在主管路上放流量孔板,还能保证支管的流量吗?
第五个:再次补充,第四个的升级版!

大家帮想想办法吧!




1.jpg

2.jpg

3.jpg

补充的图

4.jpg




5.jpg


大家还有什么好的方法啊?指点一下。
1.jpg
这是26楼回复的。大家再看看,是不是最好的方式。












评分

参与人数 2金币 +18 收起 理由
大呆子 + 10 很专业
hengjiang + 8 这个问题问得好!给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-3 16:41:40 | 显示全部楼层
咋不好呢,说出理由来大家分析分析
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-3 17:20:01 | 显示全部楼层
lianlixiao 发表于 2012-3-3 16:41
咋不好呢,说出理由来大家分析分析

你们那有什么好的处理办法吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-3 19:03:00 | 显示全部楼层
此问题貌似我见过第四种方法,与第二种相似,略有改动,但是现在突然想不起来了{:soso_e120:}
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 08:10:16 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2012-3-3 19:03
此问题貌似我见过第四种方法,与第二种相似,略有改动,但是现在突然想不起来了

帮想想呗,呵呵,借鉴,学习下!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 10:13:52 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2012-3-3 19:03
此问题貌似我见过第四种方法,与第二种相似,略有改动,但是现在突然想不起来了

补充了一个图,您帮看一下呗!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-5 10:50:14 | 显示全部楼层
还有一种新的方式:
不用时换热器不工作,1号阀门打开。2号阀门关闭
使用时,换热器开始工作,1号阀门关闭,2号阀门打开。

冷用点新方式

冷用点新方式
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 11:23:30 | 显示全部楼层
seagullcry 发表于 2012-3-5 10:50
还有一种新的方式:
不用时换热器不工作,1号阀门打开。2号阀门关闭
使用时,换热器开始工作,1号阀门关闭 ...

非常感谢你的回复!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-5 12:06:04 | 显示全部楼层
seagullcry 发表于 2012-3-5 10:50
还有一种新的方式:
不用时换热器不工作,1号阀门打开。2号阀门关闭
使用时,换热器开始工作,1号阀门关闭 ...

这种方式就是我所见的方式,和楼主补充的图差不多,但是区别是不用的时候不开

点评

我说两句啊,阀门3和阀门2打开,阀门1关闭可以用于冷点使用;打开阀门1和阀门2,关闭阀门3,可以用于设备清洗或CIP,比如罐.  发表于 2012-3-27 16:29
楼下我补充了下,帮看看呗,谢谢啦  发表于 2012-3-5 17:35
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 17:18:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 神秘的蛋 于 2012-3-6 13:55 编辑

5.jpg
这个是修改了的,大家看下,有没有哪里还要改的。
阀门4调整好后不动。
不需要用水时,阀门1和阀门3打开,水从两路走
需要用热水时,阀门3和阀门2打开,阀门1关闭(或者打开阀门1和阀门2,关闭阀门3,这里我纠结啦,选哪个呢?
需要用冷水时,打开冷却装置即可。

可以这样做吗?
5.jpg

点评

说两句,阀门3和阀门2打开,阀门1关闭,可用于生产是冷点使用;打开阀门1和阀门2,关闭阀门3,可用于设备清洗或CIP,如罐。  发表于 2012-3-27 16:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-5 20:20:52 | 显示全部楼层
神秘的蛋 发表于 2012-3-5 17:18
这个是修改了的,大家看下,有没有哪里还要改的。
阀门4调整好后不动。
不需要用水时,阀门1和阀门3打开 ...

不理解楼主阀门4的用途啊

点评

4号阀门相当于是限流板,改变谁压差以便支路供水,调节好后一般就不动了,三号阀门也基本不动,使用水时候开2关1;不用时候关2开1,如果为了节约能源,冷却水在不用时候也关闭最好。  详情 回复 发表于 2012-3-6 09:03
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 08:18:46 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2012-3-5 20:20
不理解楼主阀门4的用途啊

阀门4我是计划用来调节流量的,因为我担心水只从主观走,不从支管走,从而导致支管流速过低。您看这样可行吗?
还有就是,10楼的蓝色和红色的字的部分,应该用哪个好一点呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-6 08:24:28 | 显示全部楼层
阀门3常开,只切换阀门1和2
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 08:33:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 zipeng110 于 2012-3-6 08:37 编辑

F:\其他\10月相片\sam_1166
SAM_1166.JPG

点评

哈哈,山东鸿基的换热器 我们公司的  发表于 2012-3-9 13:08
怎么看不到图片的啊?  发表于 2012-3-6 08:38
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-6 08:35:24 | 显示全部楼层
wzh68 发表于 2012-3-6 08:24
阀门3常开,只切换阀门1和2

那是否需要阀门4用来调节一下流量呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-6 08:40:21 | 显示全部楼层
阀门4在系统调试时需要确定开度,选用限位阀门,最好带锁的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-6 09:03:41 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2012-3-5 20:20
不理解楼主阀门4的用途啊

4号阀门相当于是限流板,改变谁压差以便支路供水,调节好后一般就不动了,三号阀门也基本不动,使用水时候开2关1;不用时候关2开1,如果为了节约能源,冷却水在不用时候也关闭最好。

点评

在换热器的下面有一个排放口,用来排空换热器里面的冷却水。  发表于 2012-3-6 13:52
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 09:15:51 | 显示全部楼层
个人觉得第一种好  上图工作时其实就是并联管道  水流速降低 水可能达不到湍流状态 长期工作容易长菌
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 09:57:38 | 显示全部楼层
注射用水冷用点
083712m5mtzr5nq5grhznr[1].jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 09:59:19 | 显示全部楼层
发错了  补发
QF3~7PHO18C1C4QL7H~$YO90.jpg

点评

这个不就是意发玛的管中管换热器吗?其实是差不多的,就是这种换热器不适合用在用水量大的地方。1吨以上的流量的做不了。  发表于 2012-3-6 13:50
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 04:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。