蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4335|回复: 17
收起左侧

[设施设备] 二级反渗透浓水的疑问?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-12-16 23:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水系统 用的是二级反渗透制取,反渗透产生的浓水可以回收利用吗?还是只能排走?二级膜产生的浓水处理丁香园上有人说可以回收利用的 回收又有3种说法 1种是回到原水罐  2种是回到一级膜前 3种是回到二级膜前 ,浓水回到何处处理如何判断,需要对二级膜产的浓水进行指标检测 根据其结果来确定吗? 也有人说二级膜产生的浓水不能回收利用,只能用作冷却用水 或者冲洗使用 ,理由是二级膜的浓水水质达不到饮用水的要求,事实上什么样不知道,估计都没做过,大家都是怎么处理的,都来说说吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 23:58:12 | 显示全部楼层
Millipore 中国网站上有一片短小的blog 说道过这个技术.你搜搜看
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-17 06:10:28 | 显示全部楼层
回到原水罐可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 08:16:17 | 显示全部楼层
二级回收没有任何问题,我们的旧车间是回到一级,新车间是回到原水储罐。二级浓水应该不多,再次利用,越靠后,风险越高,在成本上差距也不大,直接回原水罐吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 08:16:50 | 显示全部楼层
可以回收的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 08:25:27 | 显示全部楼层
我们都放了,不过支持回收,做好相关的资料,回收没问题的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-12-17 08:38:36 | 显示全部楼层
一级反渗透水不回收,我们用作冷却水塔的补水
二级反渗透水回到原水箱,可以回用,否则太浪费啦
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-12-17 08:38:51 | 显示全部楼层
一级反渗透水不回收,我们用作冷却水塔的补水
二级反渗透水回到原水箱,可以回用,否则太浪费啦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 09:00:30 | 显示全部楼层
二级反渗透膜的浓水可以回流至原水箱
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-17 09:01:58 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-12-17 08:38
一级反渗透水不回收,我们用作冷却水塔的补水
二级反渗透水回到原水箱,可以回用,否则太浪费啦

对,除了一级浓水直接排放外,后面的水都是返回原水箱的,可以大大降低一级RO的负荷。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-17 12:06:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 许宁 于 2013-12-17 12:07 编辑
蒲公英 发表于 2013-12-17 08:38
一级反渗透水不回收,我们用作冷却水塔的补水
二级反渗透水回到原水箱,可以回用,否则太浪费啦

浓水回收利用需要检测其水质吧, 一级浓水 二级浓水都能达到什么指标?是不是只要浓水能达到饮用水就可回到原水
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-12-17 12:46:46 | 显示全部楼层
许宁 发表于 2013-12-17 12:06
浓水回收利用需要检测其水质吧, 一级浓水 二级浓水都能达到什么指标?是不是只要浓水能达到饮用水就可回 ...

理论上是这样的,应该检测水质,但是实际上也没必要,因为太多企业的应用和案例已经证明,二级水回到原水箱是没有问题的,所以直接用就可以喽
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-5-10 09:06:18 | 显示全部楼层
newfellow 发表于 2013-12-16 23:58
Millipore 中国网站上有一片短小的blog 说道过这个技术.你搜搜看

找了好久没找到,能否提供更多线索,谢谢!newfellow老师!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-5-10 09:06:18 | 显示全部楼层
newfellow 发表于 2013-12-16 23:58
Millipore 中国网站上有一片短小的blog 说道过这个技术.你搜搜看

找了好久没找到,能否提供更多线索,谢谢!newfellow老师!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-2 20:45:25 | 显示全部楼层
二级浓水可以回原水桶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 10:21:18 | 显示全部楼层
我们二级浓水回到原水罐!一级就直接排掉了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-20 21:47:24 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-5-10 09:06
找了好久没找到,能否提供更多线索,谢谢!newfellow老师!

http://blog.milliporechina.com/entry/purewater7.html

几个月没来过了,你看看吧
另外,我不是老师....
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-20 21:54:31 | 显示全部楼层
我们以前都是二级浓水回到原水箱,一级浓水直排。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-25 11:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表