洁净空调末端再热方案的可能性
撰稿人:田耀华摘编  备注:原作 荣美丽  发布时间:2012年3月5日  阅读次数:17

  摘要:分析药厂生产车间净化空调系统末端增加风管再热器和不加风管再热器的能耗和设备投资,探讨药厂净化空调系统节能的可能性。提出有风管再热器和无风管再热器的净化空调系统的控制方式,以及增加风管型再热器的优缺点。
  关键词:净化空调;风管型再热器;节能

  净化空调系统的送风量一般都根据房间的换气次数或者断面风速确定,为了保险起见,房间的换气次数一般都比较大,尤其是对于高级别净化要求的房间。送风量虽然有理论计算方法,但是由于房间产尘量、不确定因素等原因,计算的送风量不一定准确。表1是ISPE(2008)建议的房间换气次数。




4总结
  由以上分析,可以得出以下几点结论:(1)医药行业净化空调系统增加末端再热器时,空调箱的送风量减少,降低设备总投资。(2)增加末端再热器,空调系统的运行费用降低。(3)增加末端再热器,有利于洁净空调系统房间温湿度控制。(4)增加末端再热器,空调系统的送回风管尺寸变小,投资减小,而且有利于夹层的风管的布置。(5)增加末端再热器,空调系统的控制比较复杂,增加了房间型温度传感器,空调控制系统的投资费用增加。(6)增加末端型再热器,增加了维护保养、维修的工作量。(7)电热型末端再热器需要特别注意安全问题,例如需要考虑无风断电、高温断电保护、电加热器和空调箱风机的启停顺序等。
  总之,是否需要增加末端型再热器或者如何增加,需要分析具体情况确定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-8 15:59:04 | 显示全部楼层
好东东,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-8 17:56:27 | 显示全部楼层
整理的还是很细致的,楼主是个有心人,才女?{:soso_e183:}
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:05:40 | 显示全部楼层
宇豪 发表于 2012-3-8 17:56
整理的还是很细致的,楼主是个有心人,才女?

  过奖了,这是别人整理的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-5 14:29:55 | 显示全部楼层
很好的资料,只是看不太清楚,楼主能否发一份给我?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-23 12:01:55 | 显示全部楼层

不建议,风险增加了,(安全风险,环境污染风险),维修工作量增加
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 05:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表