欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
洁净空调末端再热方案的可能性
撰稿人:田耀华摘编 备注:原作 荣美丽 发布时间:2012年3月5日 阅读次数:17
摘要:分析药厂生产车间净化空调系统末端增加风管再热器和不加风管再热器的能耗和设备投资,探讨药厂净化空调系统节能的可能性。提出有风管再热器和无风管再热器的净化空调系统的控制方式,以及增加风管型再热器的优缺点。
关键词:净化空调;风管型再热器;节能
净化空调系统的送风量一般都根据房间的换气次数或者断面风速确定,为了保险起见,房间的换气次数一般都比较大,尤其是对于高级别净化要求的房间。送风量虽然有理论计算方法,但是由于房间产尘量、不确定因素等原因,计算的送风量不一定准确。表1是ISPE(2008)建议的房间换气次数。
4总结
由以上分析,可以得出以下几点结论:(1)医药行业净化空调系统增加末端再热器时,空调箱的送风量减少,降低设备总投资。(2)增加末端再热器,空调系统的运行费用降低。(3)增加末端再热器,有利于洁净空调系统房间温湿度控制。(4)增加末端再热器,空调系统的送回风管尺寸变小,投资减小,而且有利于夹层的风管的布置。(5)增加末端再热器,空调系统的控制比较复杂,增加了房间型温度传感器,空调控制系统的投资费用增加。(6)增加末端型再热器,增加了维护保养、维修的工作量。(7)电热型末端再热器需要特别注意安全问题,例如需要考虑无风断电、高温断电保护、电加热器和空调箱风机的启停顺序等。
总之,是否需要增加末端型再热器或者如何增加,需要分析具体情况确定。
|