搜索了好些资料,空调体统验证中都进行了照度的验证,照度不是厂房里的吗?照度对空调系统有什么影响吗?还是空调系统对厂房的照度有影响?哪里有明确的规定吗?请给位大侠指教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 17:38:06 | 显示全部楼层

点评

照度属于厂房确认,不属于HVAC系统确认。 但是很多人不单独做厂房的确认,而是厂房与HVAC一起做的验证,所以,就在一起了。  详情 回复 发表于 2014-2-13 19:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 17:38:12 | 显示全部楼层

点评

@诺亚方舟 除了噪音,那照度呢?  详情 回复 发表于 2014-2-14 14:07
噪音是和空调系统有关系的,空调系统设计、FFU等设置都可能导致噪音超标,不过相对运行设备来说好得多  发表于 2014-2-14 08:31
这样做可能是想兼顾厂房设施验证的其它方面吧?照度与噪音确实与空调系统没啥关联性。  详情 回复 发表于 2014-2-13 21:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 17:38:21 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-13 18:00:51 | 显示全部楼层
为啥不喊我?不需要。因为以前的洁净室标准是电子行业的。所以电子行业需要。

点评

我觉得照度属于验收标准的范围,目的是保证基本的照明需求。验证没必要。国内验收这块做的不好搞不清楚所以乱分了。  详情 回复 发表于 2014-2-13 18:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 18:21:27 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-2-13 18:00
为啥不喊我?不需要。因为以前的洁净室标准是电子行业的。所以电子行业需要。

我觉得照度属于验收标准的范围,目的是保证基本的照明需求。验证没必要。国内验收这块做的不好搞不清楚所以乱分了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-13 19:03:59 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-2-13 17:38
@石头968

照度属于厂房确认,不属于HVAC系统确认。
但是很多人不单独做厂房的确认,而是厂房与HVAC一起做的验证,所以,就在一起了。

点评

确实如此。 至于噪音,也是类似情况。  发表于 2014-2-19 11:51
赞同  发表于 2014-2-14 08:52
我们就是这样  发表于 2014-2-14 08:25
认同。  详情 回复 发表于 2014-2-13 19:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 19:38:29 | 显示全部楼层
同时验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 19:46:44 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-13 19:03
照度属于厂房确认,不属于HVAC系统确认。
但是很多人不单独做厂房的确认,而是厂房与HVAC一起做的验证, ...

认同。                    
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-13 21:34:57 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-2-13 17:38
@愚公想改行

这样做可能是想兼顾厂房设施验证的其它方面吧?照度与噪音确实与空调系统没啥关联性。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 21:40:42 | 显示全部楼层
同意教授说的,从电子行业拿来主义,没有取其精华,去其糟粕
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 21:47:36 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-2-13 21:34
这样做可能是想兼顾厂房设施验证的其它方面吧?照度与噪音确实与空调系统没啥关联性。

空调净化系统验证照度绝没必要,如果确实非要验证噪音肯定是考虑机房操作人员的劳动保护。

点评

是的,这个验证没必要做。  详情 回复 发表于 2014-2-13 22:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 22:13:12 | 显示全部楼层
我认为验证不做照度和噪音没有问题!

点评

空调送风是产生噪音的,设计不好的话,送风的噪音会很大的。噪音应该列为空调验证的项目。  详情 回复 发表于 2014-2-17 08:25
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-13 22:32:35 | 显示全部楼层
133730815 发表于 2014-2-13 21:47
空调净化系统验证照度绝没必要,如果确实非要验证噪音肯定是考虑机房操作人员的劳动保护。

是的,这个验证没必要做。

点评

照度不合格,人容易眼花,不利于操作,噪音对人有影响,噪音大振动大,易产生粒子,所以还是需要确认一下,但是不需要验证。  详情 回复 发表于 2014-2-14 21:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 08:08:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-13 19:03
照度属于厂房确认,不属于HVAC系统确认。
但是很多人不单独做厂房的确认,而是厂房与HVAC一起做的验证, ...

认同,除非你分开单独做
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-14 08:18:13 | 显示全部楼层
感觉是验证项目合并一起做乱了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 08:22:15 | 显示全部楼层
仁者见仁智者见智
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-14 08:23:31 | 显示全部楼层
放在HVAC就是图省事,否则还要做厂房或者洁净室验证
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-14 08:30:34 | 显示全部楼层
照度是生产操作需要,噪音是劳动安全需要。管空调嘛事。

点评

空调送风是产生噪音的,设计不好的话,送风的噪音会很大的。噪音应该列为空调验证的项目。  详情 回复 发表于 2014-2-17 08:25
空调送风是产生噪音的主要源头,噪音来源于振动,振动会产生粒子。  详情 回复 发表于 2014-2-14 21:14
空调送风是产生噪音的主要源头,噪音来源于振动,振动会产生粒子。  详情 回复 发表于 2014-2-14 21:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 08:35:01 | 显示全部楼层
就是一锅烩,图省事吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-10 07:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表