蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: caoxiue1986
收起左侧

[验证管理] 空调系统验证为什么要验证照度和噪音?

  [复制链接]
发表于 2014-2-14 08:39:05 | 显示全部楼层
学习                           
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 08:40:09 | 显示全部楼层
每必要,不做,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 08:41:22 | 显示全部楼层
照度不是,但也要关注一下,别太暗就行
噪声可能和空调系统的安装、风管的布局以及隔音材料都有关系,我认为和空调系统放在一起没有问题。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 08:41:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-13 19:03
照度属于厂房确认,不属于HVAC系统确认。
但是很多人不单独做厂房的确认,而是厂房与HVAC一起做的验证, ...

确实这样的,我也看见好多家这么多,厂房没做,同HVAC一起做的

点评

最近几年大部分都分开做了  详情 回复 发表于 2014-2-14 21:15
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 09:30:04 | 显示全部楼层
个人认为:照度和噪音是洁净厂房的验收规范要求的,厂房设计时应该考虑的因素,在厂房验收过程中确认即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 09:36:38 | 显示全部楼层
空调净化系统!其实讲的是生产环境的验证!所以,包括照度、温湿度、噪音等,当然,也包括悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、高效过滤器检漏等等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 09:38:26 | 显示全部楼层
照度的要求与温湿度类似,不做统一、硬性要求,但是。还是要有要求的,这个要求就是本公司或者产品的特殊要求或者岗位的特殊要求。既然有了要求,就要确定所要求的指标在要求的范围内。所以,还是要验证的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 11:38:49 | 显示全部楼层
厂房通常情况下做的是安装确认(IQ),没有做OQ确认。所以照度、噪音与空调OQ一起同步进行。其实,照度与噪音在本质上与空调系统性能是没有关系的。
照度:主要是生产过程中需要。如果照度达不到正常人的视觉要求,则员工在操作过程存在失误风险会相对比较高。反之,风险会比较低。所以,行业洁净厂房规定了照度的限度。
噪音:主要是操作人员安保的需要。如果噪音过高,对人员的危害和操作过程存在失误风险会相对比较高。反之,风险会比较低。所以,行业洁净厂房规定了噪音的限度标准。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 11:40:55 | 显示全部楼层
这个是厂房与空调系统一起进行的验证
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 11:49:58 | 显示全部楼层
噪音属于环境问题,体现人文关怀。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 11:51:19 | 显示全部楼层
以人为本,和谐社会。尊重人的生存权,降低噪声污染,需要检查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 14:07:58 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-2-13 17:38
@愚公想改行

@诺亚方舟 除了噪音,那照度呢?

点评

照度貌似没关系啦,而且照度一般都合格的啊  发表于 2014-2-14 15:23
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 14:55:51 | 显示全部楼层
非常认同石头老师说的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 15:27:22 | 显示全部楼层
厂房验收也要的,本着对企业负责吧,做了也无妨
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-14 21:13:24 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-2-13 22:32
是的,这个验证没必要做。

照度不合格,人容易眼花,不利于操作,噪音对人有影响,噪音大振动大,易产生粒子,所以还是需要确认一下,但是不需要验证。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-14 21:14:29 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-2-14 08:30
照度是生产操作需要,噪音是劳动安全需要。管空调嘛事。

空调送风是产生噪音的主要源头,噪音来源于振动,振动会产生粒子。

点评

噪音的更大的来源在于房间内的设备,空调送风产生的那些噪音应该不会超出60分贝的吧?  详情 回复 发表于 2014-2-15 10:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-14 21:14:29 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-2-14 08:30
照度是生产操作需要,噪音是劳动安全需要。管空调嘛事。

空调送风是产生噪音的主要源头,噪音来源于振动,振动会产生粒子。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-14 21:15:13 | 显示全部楼层
andrea5020 发表于 2014-2-14 08:41
确实这样的,我也看见好多家这么多,厂房没做,同HVAC一起做的

最近几年大部分都分开做了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-15 10:49:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-14 21:14
空调送风是产生噪音的主要源头,噪音来源于振动,振动会产生粒子。

噪音的更大的来源在于房间内的设备,空调送风产生的那些噪音应该不会超出60分贝的吧?

点评

是,设备噪音大于厂房噪音,厂房和HVAC系统验证的就是设备不开时候的厂房噪音吧,而且动态的噪音,是两种噪音的叠加。  详情 回复 发表于 2014-2-15 12:07
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-15 12:07:42 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-2-15 10:49
噪音的更大的来源在于房间内的设备,空调送风产生的那些噪音应该不会超出60分贝的吧?

是,设备噪音大于厂房噪音,厂房和HVAC系统验证的就是设备不开时候的厂房噪音吧,而且动态的噪音,是两种噪音的叠加。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 09:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司