对在线粒子监测系统这个新系统比较陌生,厂家给的资料全是装置英文版的。有几个问题想请教一下:
1、目前我们在冻干前室布置了几个采样点,厂家给我们A级定的标准是0.5um的警告值为80,警报值为100;5um是我警告值为0,警报值为1。时间太长不太能够理解这个数据是怎么从3520和20折算出来的了?大伙能算出这个系统的采样速度吗?
2、经常出现报警,可时间不长,所以怎么给这个系统定个标准,笔记持续超标不超过3分钟的算允许的,超过算要写原因的?还有这个报警写原因很头疼,次数蛮多的,可每次时间又不长,那个点都没人在那里。大家电子记录上还写原因确认报警啊?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-16 15:36:21 | 显示全部楼层
0.5um的警告值为80,警报值为100;5um是我警告值为0,警报值为1?好窄的范围啊,是什么公司在线监控系统?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-16 16:36:09 | 显示全部楼层
1.你应该确认一下这两个警告值的含义是什么,这个值是每次采样的数值,还是已经换算过的。通常来说,在线连续监控系统的每分钟的采样量是28.3升,而洁净区对于A级的标准是按照1000升来计算的,1000除以28.3大概等于35.3,洁净区A级区的标准是0.5um的粒子3520/m³,除以35.3,约等于100,这就是行动限100的来源,然后警戒线通常按照行动限的80%来设定,这就是警告值80的来源,同理推断5um的设置。
2.基于在线尘埃粒子的工作原理,超过警报值一段时间,实际上并不代表洁净区内一定有问题,所以我们的设置是出现警告值但是没有出现警报值,从发生报警值开始10min内,是不需要记录的,认为是偶发时间,如果出现警报值,连续3分钟,记录该报警,并且要注明原因;如果连续超过10min,没有发现明显的干扰动作,按照偏差程序进行调查。我们是生产过程中,24小时有人在监控室的,如果没有,就是你说的那个问题,有可能报警错过没有记录或者说长时间报警没有人管。
3.你说的长时间报警的问题,我觉得你还需要考虑到你的探头的位置是否设置的合理,另外你的洁净区或者人员操作是否真的存在问题,至少我经历的几家公司,一般来说,不会频繁的出现报警情况的。你们静态的时候,连续监控系统也是这个状态么?

点评

警告值为80,警报值为100; 这里所述警告值就是警戒线?警报值就是纠偏限吗?  详情 回复 发表于 2014-2-17 21:18
赞同  发表于 2014-2-16 22:31
赞同  发表于 2014-2-16 22:31
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-16 16:39:26 | 显示全部楼层
我公司计划安装还没看见,互相学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-16 20:45:17 | 显示全部楼层
我们当时也出现过总有报警 没有办法必须体现的就都体现为偏差,不过报警可以体现一个原因为“未打开采样头盖子就开启设备”  在这深入学习了 谢谢 uiofer 分解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-16 20:57:21 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-2-16 16:36
1.你应该确认一下这两个警告值的含义是什么,这个值是每次采样的数值,还是已经换算过的。通常来说,在线连 ...

大神,科普了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-17 06:51:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-17 06:52:04 | 显示全部楼层
现在科技发达了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-17 06:52:30 | 显示全部楼层
减少了人员操作带来的环境污染
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-17 08:28:32 | 显示全部楼层
若非明确人员异常操作干扰,建议出现超标时,连续评估10分钟或更长时间的粒子监测结果,判断是否环境超标;瞬时测试值超标,需要在记录中备注。

在线监控系统要么报警即时记录原因;要么配合监控录像事后判断。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-17 08:34:26 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-2-16 16:36
1.你应该确认一下这两个警告值的含义是什么,这个值是每次采样的数值,还是已经换算过的。通常来说,在线连 ...

学习了,谢谢!           
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-17 21:18:34 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2014-2-16 16:36
1.你应该确认一下这两个警告值的含义是什么,这个值是每次采样的数值,还是已经换算过的。通常来说,在线连 ...

警告值为80,警报值为100;
这里所述警告值就是警戒线?警报值就是纠偏限吗?

点评

是的  详情 回复 发表于 2014-2-17 22:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-17 21:19:08 | 显示全部楼层
楼长的仪器是什么品牌,进口的吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-17 22:07:35 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-2-17 21:18
警告值为80,警报值为100;
这里所述警告值就是警戒线?警报值就是纠偏限吗?

是的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-26 21:31:59 | 显示全部楼层
我公司的在线粒子也是一样,会有人员干扰导致的报警
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-18 22:08:02 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2014-2-16 16:36
1.你应该确认一下这两个警告值的含义是什么,这个值是每次采样的数值,还是已经换算过的。通常来说,在线连 ...

学习了,最近在学习这块
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-26 09:27:27 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2014-2-16 16:36
1.你应该确认一下这两个警告值的含义是什么,这个值是每次采样的数值,还是已经换算过的。通常来说,在线连 ...

一看就是个老手了,A级按1000L,B级按690L换算成28.3L就是那个值了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-1 16:23:25 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2014-2-16 16:36
1.你应该确认一下这两个警告值的含义是什么,这个值是每次采样的数值,还是已经换算过的。通常来说,在线连 ...

厉害厉害,最近也有这方面的问题
回复

使用道具 举报

发表于 2025-3-19 08:39:19 | 显示全部楼层
最近让我写一个在线粒子监测系统的URS,我都没有接触过无菌的生产,不知道这是个什么东西,领导跟产家要来两份URS,让我参考写,大神们,我该从哪里开始学习,求教!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-26 10:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表