发表于 2014-2-18 13:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师好,目前地面的消毒常用75乙醇。这个会经常导致洁净区环氧地坪变白起皮。请问如何既能满足洁净区的要求也能保护地面。@石头968 @愚公想改行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-18 13:33:41 | 显示全部楼层
会起皮吗?是会变白。地面更换消毒剂,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-18 13:38:13 | 显示全部楼层
不是需要定期更换消毒剂的么。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-18 13:44:46 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-2-18 13:33
会起皮吗?是会变白。地面更换消毒剂,

但是新洁尔灭的效果应该不如75乙醇 特别是B级区域。(美国消毒剂专家PETER说过,越是高级(B A)级因为污染水平低可以用低效消毒剂;但是这些高风险区域公司目前都用的乙醇较多)不知道其它企业有没有这种情况。起皮不明显,一般在墙角
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-18 13:45:16 | 显示全部楼层
fireflame 发表于 2014-2-18 13:38
不是需要定期更换消毒剂的么。。。

但是大部分在使用乙醇。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-18 13:58:21 | 显示全部楼层
要求施工方使用耐受消毒剂、清洁剂的地坪,做相容性试验。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-18 14:08:07 | 显示全部楼层
起层到没发现,只是会变白。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-18 14:08:11 | 显示全部楼层
区域面积不大,换成PVC的地面吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:11:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-18 13:58
要求施工方使用耐受消毒剂、清洁剂的地坪,做相容性试验。

基本上每年都要重新做一次。什么类的地坪比较好用。

点评

耐腐蚀环氧自流坪,要问自流坪施工单位,或者地坪漆生产单位。  详情 回复 发表于 2014-2-18 14:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:12:35 | 显示全部楼层
shifeng2012 发表于 2014-2-18 14:08
起层到没发现,只是会变白。

四角偶尔起层 脱落 不到几个月就变花了

点评

那应该是地板没做好。  详情 回复 发表于 2014-2-18 14:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:14:13 | 显示全部楼层
haha2 发表于 2014-2-18 14:08
区域面积不大,换成PVC的地面吧

我们的CIP站和清洗一般用的PVC
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2014-2-18 14:14:31 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-18 14:25:59 | 显示全部楼层
刀刀 发表于 2014-2-18 14:12
四角偶尔起层 脱落 不到几个月就变花了

那应该是地板没做好。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-18 14:30:02 | 显示全部楼层
刀刀 发表于 2014-2-18 14:11
基本上每年都要重新做一次。什么类的地坪比较好用。

耐腐蚀环氧自流坪,要问自流坪施工单位,或者地坪漆生产单位。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-18 15:08:53 | 显示全部楼层
从地面材质和消毒剂选择两方面考虑解决此问题。我们用得也是75%乙醇。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-18 15:19:51 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-2-18 15:08
从地面材质和消毒剂选择两方面考虑解决此问题。我们用得也是75%乙醇。

那你们B,C级用的是PVC还是环氧?

点评

环氧  详情 回复 发表于 2014-2-18 16:38
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 15:22:36 | 显示全部楼层
你怎么用75%乙醇消毒的,我们是用喷壶整个房间均匀喷洒,未出现地面发白。如果你用75%乙醇直接拖地,浓度高的地方,就会出来地面腐蚀。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-18 16:01:38 | 显示全部楼层
じ☆ve好客侠 发表于 2014-2-18 15:22
你怎么用75%乙醇消毒的,我们是用喷壶整个房间均匀喷洒,未出现地面发白。如果你用75%乙醇直接拖地,浓度高 ...

是直接拖地 ,不知道怎么衡量 消毒剂用量  环境保证  地面设施的关系
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 16:12:52 | 显示全部楼层
做个验证啊 证明喷壶喷洒后 能达到效果 不就行了啊  这个也根据季节,你冬天没必要用酒精拖地吧。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-18 16:38:44 | 显示全部楼层
刀刀 发表于 2014-2-18 15:19
那你们B,C级用的是PVC还是环氧?

环氧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 09:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表