蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 石头968
收起左侧

[石头968] 【每日一问】地漏排水是空气隔断的一种吗?

  [复制链接]
发表于 2014-4-17 11:07:22 | 显示全部楼层
先知其然再知所以然,谢谢石头老师提醒^_^
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 14:27:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-16 14:01

请教下面斗的部分怎么封闭?

点评

封闭,就不是空气隔断了  详情 回复 发表于 2014-4-17 20:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 14:48:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-16 14:01

看图时很好理解的 但是一直没想明白 下面那个“漏斗”应该放在哪? 洁净区还是技术夹层里?放在洁净区会有污染环境的危险吧,放在技术夹层,溢流液流到哪里? 而且上面的排水管伸入技术夹层 同样也有细菌沿管壁生长的风险。 头痛!

点评

D级区,可以放在洁净区,其他必须放在下技术夹层(欧盟惯例) 漏斗足够大,排水足够通畅,必须保证不溢流,只是说出现排水主管道堵塞时候,才会溢流,可以保证不会反向溢流到洁净区。 你说的风险,当然有,空气隔断  详情 回复 发表于 2014-4-17 20:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 14:58:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-16 14:01

据说是画的这种事比较正规的,但是地上排水管不让用单向阀(说是影响疏水),那不还是有倒灌进 污染空气的风险吗?
无标题.png

点评

保持室内正压,是唯一的选择。 两害相较取其轻。  详情 回复 发表于 2014-4-17 20:25
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-17 15:06:28 | 显示全部楼层
貌似图里面没有画出地面上部空气隔断承接漏斗应高出地面多少CM?所以引起误解?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 15:47:32 | 显示全部楼层
物理空间隔断和空气隔断是两回事

点评

欢迎进一步解释  详情 回复 发表于 2014-4-17 20:26
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 15:59:34 | 显示全部楼层
智商有限,没看懂!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 20:25:17 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2014-4-17 14:48
看图时很好理解的 但是一直没想明白 下面那个“漏斗”应该放在哪? 洁净区还是技术夹层里?放在洁净区 ...

D级区,可以放在洁净区,其他必须放在下技术夹层(欧盟惯例)
漏斗足够大,排水足够通畅,必须保证不溢流,只是说出现排水主管道堵塞时候,才会溢流,可以保证不会反向溢流到洁净区。
你说的风险,当然有,空气隔断、正压保护,比直接接触的微生物传播风险小一些。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 20:25:58 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2014-4-17 14:58
据说是画的这种事比较正规的,但是地上排水管不让用单向阀(说是影响疏水),那不还是有倒灌进 污染空气的 ...

保持室内正压,是唯一的选择。
两害相较取其轻。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 20:26:27 | 显示全部楼层
wzh68 发表于 2014-4-17 15:47
物理空间隔断和空气隔断是两回事

欢迎进一步解释
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 20:26:57 | 显示全部楼层
持续之 发表于 2014-4-17 14:27
请教下面斗的部分怎么封闭?

封闭,就不是空气隔断了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-18 08:30:17 | 显示全部楼层
空气隔断一般是在不同洁净级别的场所,利用压力差实现保护。物理隔断一般是在同样环境中,利用可视的物理空间防止倒吸。
未命名.GIF
比如说这个图,如果是在洁净房间,上面是物理隔断,水槽的排水应有空气隔断
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-18 08:37:09 | 显示全部楼层
这个问题……论坛搞一个YY大讲堂吧~~
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-18 08:38:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-18 08:39:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-15 22:46

我一直不理解这个东西的工作原理…… 这个玩意儿的断开点到底在哪里?……

点评

排水管道和漏斗不接触,距离要求大于2D  详情 回复 发表于 2014-4-18 10:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-18 09:29:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-17 20:25
保持室内正压,是唯一的选择。
两害相较取其轻。

检察的时候一个缝隙都要找好多问题,工艺管道直接通入夹层这个似乎过不了关啊

点评

真正的空气隔断,反而不能通过认证?  详情 回复 发表于 2014-4-18 10:55
国外的认证,都可以过,国内,也没提什么啊  详情 回复 发表于 2014-4-18 10:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-18 09:50:58 | 显示全部楼层
越来越感觉这玩意坑人了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-18 09:53:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-17 20:25
D级区,可以放在洁净区,其他必须放在下技术夹层(欧盟惯例)
漏斗足够大,排水足够通畅,必须保证不溢流 ...

那车间改造不是很麻烦? 想起来就头痛死了
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:54:42 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2014-4-18 08:39
我一直不理解这个东西的工作原理…… 这个玩意儿的断开点到底在哪里?……

排水管道和漏斗不接触,距离要求大于2D
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:55:08 | 显示全部楼层
黑白子 发表于 2014-4-18 09:29
检察的时候一个缝隙都要找好多问题,工艺管道直接通入夹层这个似乎过不了关啊

国外的认证,都可以过,国内,也没提什么啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-31 11:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表