苏州东瑞 发表于 2014-7-21 13:43 双扉灭菌柜灭出来的物品或培养基,从C级区直接传到阳性区域。灭菌后的物品不需要从一般区域传入阳性。
使用道具 举报
厚德载物008 发表于 2014-7-21 16:12 经过你的解释,我感觉是可以的,问问石头老师怎么看
yuansoul 发表于 2014-7-21 14:08 传出不妥。一般是准备间灭活
石头968 发表于 2014-7-23 16:24 也有的专门设计灭活室的
苏州东瑞 发表于 2014-7-23 14:21 有请石头老师@石头968
石头968 发表于 2014-7-23 16:30 为什么不可有有传递窗?没看到图纸,我也不懂啊。 好像设传递窗的目的是,人走走廊,物走传递窗,人物分 ...
苏州东瑞 发表于 2014-7-26 16:02 现在争论是:C级微生物限度检查区域到阳性控制区域可以设置传递窗吗?