微生物限度检查室的C级区走廊,到阳性室的缓冲间可以有传递窗吗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-21 13:30:01 | 显示全部楼层
干嘛用这个传递窗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-21 13:31:17 | 显示全部楼层
可以啊。你从什么角度考虑是不可以?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-21 13:36:01 | 显示全部楼层
主要考虑有交叉污染。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-21 13:40:21 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-21 13:31
可以啊。你从什么角度考虑是不可以?

C级到阳性间的传递窗,只进不出。然后再同一个房间在放置第二个传递窗,用来传出阳性室。这个可以有吗。另外求出处。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-21 13:43:23 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2014-7-21 13:30
干嘛用这个传递窗?

双扉灭菌柜灭出来的物品或培养基,从C级区直接传到阳性区域。灭菌后的物品不需要从一般区域传入阳性。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-21 13:44:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-21 13:46:29 | 显示全部楼层
怀谷 发表于 2014-7-21 13:44
可以!

求具体的出处。谢谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-21 13:51:42 | 显示全部楼层
苏州东瑞 发表于 2014-7-21 13:40
C级到阳性间的传递窗,只进不出。然后再同一个房间在放置第二个传递窗,用来传出阳性室。这个可以有吗。另 ...

我不理解你疑惑的方面,也就是传入一个窗户。实验废弃物灭活后一个窗户?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-21 13:54:50 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-21 13:51
我不理解你疑惑的方面,也就是传入一个窗户。实验废弃物灭活后一个窗户?

是的,两个传递窗。一个是传入灭菌后物品,一个是把实验废弃物传出阳性再灭活。灭活室在一般区域。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-21 13:58:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏州东瑞 于 2014-7-21 14:00 编辑

有个领导说,C级区的传入到阳性室的传递窗,有可能污染到C级微生物限度检查区域。要把它给封闭了。想找个有利的证据说服他。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-21 14:08:33 | 显示全部楼层
苏州东瑞 发表于 2014-7-21 13:54
是的,两个传递窗。一个是传入灭菌后物品,一个是把实验废弃物传出阳性再灭活。灭活室在一般区域。

传出不妥。一般是准备间灭活

点评

也有的专门设计灭活室的  详情 回复 发表于 2014-7-23 16:24
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-21 14:09:30 | 显示全部楼层
苏州东瑞 发表于 2014-7-21 13:58
有个领导说,C级区的传入到阳性室的传递窗,有可能污染到C级微生物限度检查区域。要把它给封闭了。想找个有 ...

空调是一个送风、稀释的东西。按照他的想法,进入操作的人员需要湿热灭菌后才能进入操作间。人员的污染才是最大概率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-21 14:11:08 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-21 14:09
空调是一个送风、稀释的东西。按照他的想法,进入操作的人员需要湿热灭菌后才能进入操作间。人员的污染才 ...

感觉像集中营
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-21 14:16:01 | 显示全部楼层
xmango 发表于 2014-7-21 14:11
感觉像集中营

很多见擦员和导导都是空想xx主义。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-21 14:21:52 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-21 14:08
传出不妥。一般是准备间灭活

你们阳性灭活是用消毒液吗?不是灭菌锅吧?灭菌锅放在阳性,实际操作很不方便。每次做完阳性实验,继续在里面将阳性垃圾灭活再传出。实验人员在里面干等2-3小时。或者让灭菌锅自己灭菌,人员先出来。等灭完菌再进阳性,传出废弃物。太费时费力。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-21 14:30:51 | 显示全部楼层
苏州东瑞 发表于 2014-7-21 14:21
你们阳性灭活是用消毒液吗?不是灭菌锅吧?灭菌锅放在阳性,实际操作很不方便。每次做完阳性实验,继续在 ...

根据具体活性物质,和容器、物品材质、性状。。而定。有的热力学,有的浸泡。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-21 14:38:08 | 显示全部楼层
尽量不要有
到阳性菌室可以从一般区直接设传递窗进去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-21 14:43:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-21 15:02:19 | 显示全部楼层
如果是无菌检查,供应品阳性检查时是通过传递窗传递的,所以认为可以有。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-27 08:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表