各位:
    前日,我车间制水员工反应,注射用水储罐负压-0.01Mpa,制水不进罐,分配系统不可用!到现场检查,发现储罐的呼吸器的滤壳被水占满!后将滤壳下端排气阀打开将水排除(水温烫手)后罐内压力恢复常压!表面上问题是被解决,设备正常运行!但形成问题的根本原因不是很清楚,前几个月为什没有发生该情况?水到底是哪里来的?怎么形成的?补气需遇冷才能凝结成水,呼吸器外套加热套,给定的温度是85℃外气冷凝不可能,排气冷凝?之前为什没有呢?滤芯三月做一次离线完整性测试后在线灭菌,灭菌和排气都可能造成冷凝水的形成,但之前为什么没有该现象?有没有其他原因?这里求教各位了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-11 13:16:57 | 显示全部楼层
有可能储罐溢过水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 13:30:00 | 显示全部楼层
冷凝应该没有那么多,楼上说的很有可能
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-11 13:33:57 | 显示全部楼层
溢水的表象更明显!地面得湿一大块,设备得有报警信息!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 13:39:04 | 显示全部楼层
你看看呼吸器外面的电加热夹套是不是不工作了,电加热夹套主要就是给呼吸器滤芯干燥的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 13:47:06 | 显示全部楼层
有可能储罐溢过水,或者是冷凝不,可用带夹套加热的呼吸器。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-11 13:49:02 | 显示全部楼层
看过,如题给定85度,正常工作,显示频上无异常,就前30min我还去现场确认,滤壳套内又有水存在!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 14:14:03 | 显示全部楼层
他们家操作工隐瞒了   罐满了
直接将过滤器排气引至合适位置,有助于观察是否水溢出
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 14:15:04 | 显示全部楼层
滤芯对不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 14:24:06 | 显示全部楼层
滤芯要用疏水型的材质,精度0,22um,检查一下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-1-11 15:35:37 | 显示全部楼层
两方面原因,都说到了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 17:32:43 | 显示全部楼层
你想过现在是冬季吗,之前没出现问题,因为那时还是夏季。积水的发生是爆发式的,你在外面看不到的,一旦形成,会立刻积蓄大量的水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 19:11:57 | 显示全部楼层
如果呼吸器正确,益罐的可能性不大。呼吸器滤壳排水阀有木有打开?排水阀要一直开着

点评

这个犯一次,应该不可能犯第二次  详情 回复 发表于 2015-1-15 22:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 21:06:31 | 显示全部楼层
负压 水还不进罐?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-12 09:58:02 | 显示全部楼层
小南非 发表于 2015-1-11 19:11
如果呼吸器正确,益罐的可能性不大。呼吸器滤壳排水阀有木有打开?排水阀要一直开着

你的回答靠谱,造成积水的可能性大家都有提到,通过和老车间的对比,得出还是排水阀开关问题!谢谢大家了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-15 22:09:06 | 显示全部楼层
李光辉 发表于 2015-1-12 09:58
你的回答靠谱,造成积水的可能性大家都有提到,通过和老车间的对比,得出还是排水阀开关问题!谢谢大家了 ...

电加热套温度设置低了,正常情况下要设置在95摄氏度到100摄氏度,温度设置低了的话,温差达到摄氏度左右就会有冷凝水产。详情咨询18067963729
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-15 22:19:38 | 显示全部楼层
小南非 发表于 2015-1-11 19:11
如果呼吸器正确,益罐的可能性不大。呼吸器滤壳排水阀有木有打开?排水阀要一直开着

这个犯一次,应该不可能犯第二次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-15 22:20:55 | 显示全部楼层
学习了,以后知道原因了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-13 23:01:44 | 显示全部楼层
额,学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-9-2 20:46:00 | 显示全部楼层
经典案例分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 05:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表