蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2629|回复: 6
收起左侧

[生产设备] 罐和管道中灭菌需要打印F0值吗?

[复制链接]
发表于 2015-3-26 10:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在很多厂家的全自动配液系统采用实时计算罐体及管道灭菌F0值,控制灭菌时间,有必要吗?还是记录冷点的灭菌时间和温度即可?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-26 11:12:59 | 显示全部楼层
没有这些,你的灭菌效果如何来判断?这是你灭菌的证据。没有他检察官可以认为你没有灭菌。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-26 11:19:30 | 显示全部楼层
没必要一定要有F0值,当然有最好,冷点经分析可多选2个,温度、压力、时间有记录就可以了,也是能解释的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-26 13:07:32 | 显示全部楼层
没有F0值可以后面自己计算写到记录里,有温度和保温时间等信息就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-26 14:00:25 | 显示全部楼层
要。。曲线图要打印。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-30 08:31:31 | 显示全部楼层
恩,我们先设备是每个冷点都加打印F0值,注射用水分配系统也是打印出F0值
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-29 11:19:51 | 显示全部楼层
Mikechen 发表于 2015-3-30 08:31
恩,我们先设备是每个冷点都加打印F0值,注射用水分配系统也是打印出F0值

那你们一般灭菌最高F0值是多少呢?谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 00:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表