洁净区要进行改造了30万级要提到10万级真不知如何改造,求助大侠们
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-27 07:37:56 | 显示全部楼层
你说的题目太大,能不能详细点或者分开来说
这个问题说一天也不一定能说的清楚
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 08:27:55 | 显示全部楼层
坐等下文               
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-27 08:35:10 | 显示全部楼层
主要就是高效过滤器更换(满足悬浮粒子、过滤效率等要求),还有配套的空调机组总风量是否足够保证洁净区内服和10万级的风量、换气次数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 08:38:43 | 显示全部楼层
换过滤器、换个风机,算下风量,可能需要改风管尺寸,因为压力过大的话风管承受不了,而且噪音很大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 08:49:31 | 显示全部楼层
风量,换气次数,洁净度等满足要求做下验证,验证合格即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 09:28:02 | 显示全部楼层
找个暖通公司,再根据工艺需求设计下,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 11:27:33 | 显示全部楼层
首先得看下你们现在的洁净室的房间现在的送风量,看看和10万级的差多少。如果原来设计的就是过度的,其实很好弄的。挑挑风量就能达到。但是如果风量差很多,换气次数上不来,达到10万级(其实现在不叫这个了,叫C级)就比较麻烦了,空调可能就要换,风量增大,风机、箱体,风管可能都受不了。另外,高效可能也不够大,也要换。
送风量达到了,其他的就都好说了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-27 21:31:55 | 显示全部楼层
真诚地谢谢各位大侠了,我们是固体制剂主要是送风量不够
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-1 17:50:37 | 显示全部楼层
还说10万级?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-1 17:52:10 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-5-27 11:27
首先得看下你们现在的洁净室的房间现在的送风量,看看和10万级的差多少。如果原来设计的就是过度的,其实很 ...

回答很全面,顶一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-2 12:19:58 | 显示全部楼层
核算风量时还要核算一下制冷除湿量,要考虑全面一点,最好找设计院比较权威。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 02:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表