蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4627|回复: 20
收起左侧

[工程设计] 【蒲公英讨论】洁净走廊设计正压还是负压?

[复制链接]
大师
发表于 2015-6-4 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
导读:上海信销和蒲公英制药论坛联合承办的青岛固体制剂创新论坛的现场答疑环节由于时间有限,所以未能一一都进行讨论,因此,推出【蒲公英讨论】系列,我会陆续把现场的20个问题,发到各相关版块(以非无菌制剂版块为主),争取每日两题,上午8:00一个,下午13:00一个,欢迎大家认真参与讨论,给问题者更好、更多的思路,以供参考。也请勿灌水!


Q8:固体制剂净化车间洁净走廊应该为正压还是负压?为什么?说说设计的理由?


本届论坛课件下载地址:

【课件下载】青岛固体制剂装备技术应用创新论坛
[url]https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=276172&fromuid=541

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 13:36:42 | 显示全部楼层
洁净走廊应该为正压,不然不同房间的粉尘可能造成交叉污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 13:38:24 | 显示全部楼层
对气闸间负压,对相邻非操作区正压,总体正压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 13:40:04 | 显示全部楼层
正压,有啥东西各个操作间自己留着,聚一块唠嗑就免了……
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-4 13:55:42 | 显示全部楼层
不能一刀切
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 14:10:15 | 显示全部楼层
对大部分房间为正压
主旨避免交叉污染 就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 14:25:30 | 显示全部楼层
楼上写的比较概括性!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 14:27:08 | 显示全部楼层
固体制剂一般都是正压,特殊房间可以设置气闸
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 14:46:18 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2015-6-4 13:36
洁净走廊应该为正压,不然不同房间的粉尘可能造成交叉污染

是吗,假设所有对走廊是正压,那么交叉污染会发生在哪?不就是走廊吗,有什么关系,难道在走廊里生产?
如果走廊是正压才可怕,因为如果1个房间打开,那么这个房间的颗粒会进入走廊,然后被压倒其他房间

点评

是走廊对有粉尘的房间为正压,房间是负压  详情 回复 发表于 2015-6-4 14:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 14:53:29 | 显示全部楼层
bigdogpolice 发表于 2015-6-4 14:46
是吗,假设所有对走廊是正压,那么交叉污染会发生在哪?不就是走廊吗,有什么关系,难道在走廊里生产?
...

是走廊对有粉尘的房间为正压,房间是负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 15:04:18 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2015-6-4 14:53
是走廊对有粉尘的房间为正压,房间是负压

产尘的房间通常设置气闸或缓冲间,用走廊做隔离,风险较大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 15:22:18 | 显示全部楼层
洁净走廊为正压
产尘间的前室为正压前室设计,前室大于走廊和操作间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 15:25:37 | 显示全部楼层
看你洁净区的用途,容易产尘的就相对正压,别的用途就相对负压,只要防止交叉污染就行
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-4 15:26:31 | 显示全部楼层
洁净走廊保证是正压设计,这样走廊才不会受到操作间的污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 15:54:26 | 显示全部楼层
2009年9月出版的世界卫生组织药品标准专家委员会第40次技术报告的附录2 有相关原则,感觉言简意赅,现贴图如下,供参考
口服固体压差设计.bmp
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 16:28:33 | 显示全部楼层
http://www.who.int/medicines/publications/pharmprep/en/  
WHO 40th report
WHO网站上直接有第40次技术报告的附录2的中文版哦~~~好神奇啊~~~居然直接的中文版本的.....
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 16:43:21 | 显示全部楼层
洁净走廊为正压, 产尘比较大的操作间的前室为正压前室设计,前室大于走廊和操作间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 17:07:59 | 显示全部楼层
支持正压观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 17:16:01 | 显示全部楼层
总体正压,对产尘房间负压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-9 09:52:45 | 显示全部楼层
这么好的讨论居然断线了,固体对洁净度要求低,所以还是应该以正压走廊为主,因为产尘的房间太多,而且没有关键功能间(如无菌产品中的灌装间),负压走廊不常用,有的动物养殖区可能能用上,其他的欢迎大家补充
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 16:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表