蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4053|回复: 5
收起左侧

[空调系统] 直排风机和空调系统联动的问题

[复制链接]
发表于 2015-7-10 09:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教:洁净区的直排风机和空调系统是直接联动,还是直排风机单独开关。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-10 09:27:18 | 显示全部楼层
当然是联动的,又不是一个排风,手工是不行的。这个手工对洁净室风险太大了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-10 09:29:48 | 显示全部楼层
谢谢,就是同事非要手动
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 10:06:06 | 显示全部楼层
在设计的时候,要装一个转换开关、可以联动、可以单独启动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-10 10:12:05 | 显示全部楼层
联机的..............
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-24 11:12:25 | 显示全部楼层
直排风机分为空调系统的排风机;个别房间的直排排风机(全排);部分房间有设备运行时产尘较大或污染较大时,回风和排风做联动切换;设备自带的排风机。系统排风机大多在系统消毒排风时或节能模式时使用;房间的直排风机与空调系统联锁控制;设备运行时产尘较大或污染较大的房间,设备运行时全排风,设备停止时切换为全回风;设备自带排风机与设备联锁控制。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 10:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表