[质量控制QC] 空调的初效及中效的压差都为0,是什么原因?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-10-26 11:18:36 | 显示全部楼层
需要自己企业逐步对一个一个问题进行排查。压差有多方面原因,比如:1、风阀存在问题。2、风管存在漏风。3、在压差测试时相对房间门是否存在完全关闭状态等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 13:42:04 | 显示全部楼层
Jason 发表于 2015-10-26 07:40
因为安装公司没有江苏的洁净室的2级资质,安装做得很差,空调是国祥的,这公司的技术员说空调的初效绩中效 ...

贪便宜的后果,这个锅让你们老板背
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 13:44:34 | 显示全部楼层
隆力奇 发表于 2015-10-24 09:31
弱弱的问一下: 空调开了吗?

你这有点气人了啊,嘿嘿
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 14:52:22 | 显示全部楼层
是不是高低压装到一测了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 16:11:08 | 显示全部楼层
压差表管子堵了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 16:25:56 | 显示全部楼层
可能是初效、中效过滤器密度问题,换个厂家试试,G4,F8
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 16:51:16 | 显示全部楼层
除了以上原因,压差表管子松掉没
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 17:39:39 | 显示全部楼层
在电机正常运转的情况下,因该是初、中效滤袋都漏了,才造成两个风压都为0.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 17:46:04 | 显示全部楼层
期待解决,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 19:30:34 | 显示全部楼层
382035480 发表于 2015-10-24 09:55
我也弱弱的问这个

弱弱的 有点小乐
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 00:16:06 | 显示全部楼层
用我不太强的知识  只要风机转,滤袋正常   或多或少  都得有点压差吧

点评

有专业的设备专家认为压差的位置不对,而且发现洁净室的排风与一般区的排风管都相连,关机后,一般区就与洁净区交叉污染了。也有可能是压差表有被堵住了。  详情 回复 发表于 2015-10-27 07:55
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-27 00:22:58 | 显示全部楼层
Jason 发表于 2015-10-26 07:40
因为安装公司没有江苏的洁净室的2级资质,安装做得很差,空调是国祥的,这公司的技术员说空调的初效绩中效 ...

不具备净化安装资质的小公司做出来的工程真的很无语,老板以价格定施工单位,其后果就是增加运行成本及维护成本,看似当初得了便宜,后果是吃了大亏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 06:17:30 | 显示全部楼层
测定风速,看看是否风机有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-27 07:55:21 | 显示全部楼层
一刹那的诱惑 发表于 2015-10-27 00:16
用我不太强的知识  只要风机转,滤袋正常   或多或少  都得有点压差吧

有专业的设备专家认为压差的位置不对,而且发现洁净室的排风与一般区的排风管都相连,关机后,一般区就与洁净区交叉污染了。也有可能是压差表有被堵住了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 08:22:16 | 显示全部楼层
压差表感应两端是不是在同一侧。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 08:30:49 | 显示全部楼层
初效和中效为什么离的很近?那它们两个之间不是要装一些加热,表冷,加湿啊什么的吗?怎么弄的?是不是什么地方的阀门没有开?或者是密封不严,漏风严重?如果是新装的系统还是咨询安装单位。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 09:34:57 | 显示全部楼层
空调管道阀门、空调送风口防火阀是否开开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 13:35:52 | 显示全部楼层
会不会是压差表的高低压接错了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-27 13:47:53 | 显示全部楼层
如果都是0,我也怀疑空调开了没哪
毕竟如果是滤袋漏了,得多大的洞才一定压差没有啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 14:12:00 | 显示全部楼层
1.拿张小纸条在有压差的地方试下,有没有风流动。2.压差表一个接高,一头接低,接了相同的话估计显示没有压力的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 01:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表