这个得一个个得差排除:首先压差表是不是好使,其次是风量是不是够;回风量是不是过大;空调是不是密闭啊;过滤袋是不是完整;过滤袋是不是贯通;高效过滤器的阀门是否开启;等等一点点排查吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-30 13:49:56 | 显示全部楼层
要么是压差表坏了,要么是中效坏了!!!!

点评

都是可以的,应该是压差表的位置换错了  详情 回复 发表于 2015-11-1 06:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-1 06:02:28 | 显示全部楼层
制药新手001 发表于 2015-10-30 13:49
要么是压差表坏了,要么是中效坏了!!!!

都是可以的,应该是压差表的位置换错了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-23 19:26:48 | 显示全部楼层
sweetmoon110 发表于 2015-10-29 08:35
压差表后面有两个孔要闷掉的,闷了没?

什么意思??能不能再详述一下!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-25 09:15:51 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-2-23 19:26
什么意思??能不能再详述一下!谢谢!

压差表有两种安装方式,有两组高低压的进气口,一组在左侧,一组在背后,空调的安装方法肯定是接在左侧的进气口,然后表面背后的两个孔,如果不用闷头堵掉就不会有压差了