蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2255|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 空调系统设计问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-11-5 19:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想请教一个问题:我们非无菌原料药生产线,空调系统原额定风量是30000m3/h,现在更改房间布局,想核算一下原风机、电机运转是否能满足洁净级别的要求(换气次数大于15次),请问这个怎么算理论需要的风量呀?谢谢!


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-5 19:16:42 | 显示全部楼层
这个看你新风风机风量和排风风机风量吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-5 19:18:25 | 显示全部楼层
找专业人士来回答 @江苏新征鸿净化 ,这个彭工专业。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-5 19:22:09 | 显示全部楼层
这个不是很难啊。首先要知道你们改建后洁净区域的体积,乘上换气次数,之后除以80%左右的富余量,基本就是要求的空调风机风量了。看看够不够,就知道了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-11-5 19:36:28 | 显示全部楼层
按照房间体积乘以换气次数计算送风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-6 00:07:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 江苏新征鸿净化 于 2015-11-6 00:13 编辑

一、理论风量算法,原料药生产性质排风多,一般我们大致算时按理论20次左右依据来算(但最好要考虑工艺排风量来计算),层高一般取平均数3米左右;因为一般结晶间有钢平台高度高。
二、具体粗略算法为:风量=换气次数(20)*洁净区(包括控制区)面积*吊顶高度(3米)
三、仔细算法就是你根据每个房间压差梯度因素、排风因素、洁净度因素综合考虑,来算出每个操作间风量相加取和。四、改造情况复杂,最好根据实际情况来计算:工艺要求(工艺流程、温湿度有无特殊要求、是否是高致敏性、抗肿癌性药物、搞生素等),排风量、新风比、压差梯度、洁净度、房间高的话还要考虑气流组织形式、原空调机箱效率衰减情况、原空调机箱的有无余量等因素综合考虑好一些。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-6 07:53:22 | 显示全部楼层
专业知识,需要学习。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-6 08:36:53 | 显示全部楼层
多谢大家的指导,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 03:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表