蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2517|回复: 7
收起左侧

关于液相色谱图中的裂缝

[复制链接]
发表于 2015-12-16 14:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
什么原因导致色谱图出现裂峰(浓度高除外)?求大神指教
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 15:31:02 | 显示全部楼层
好高端啊,不知道,你说呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-12-16 16:58:29 | 显示全部楼层
最经常的是色谱柱的问题(如果之前没有问题)
可以考虑试一下反向使用试试
也可能是品牌不对(包括不同批次的差异)
也可能是流动相pH值的影响
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-12-16 21:33:16 | 显示全部楼层
有可能进样量过大,或样品溶解度较差。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-28 16:30:34 | 显示全部楼层
原因太多了,有可能是偶然
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 14:29:39 | 显示全部楼层
有可能是柱子前段塌陷所致
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-17 14:08:01 | 显示全部楼层
色谱柱有问题
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-24 10:24:00 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 10:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表