调节送回风风机频率,回风开度,送风风阀开度等
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-2 20:57:40 | 显示全部楼层
分享学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-9 09:57:33 | 显示全部楼层
嘉嘉的爸爸 发表于 2016-3-3 16:43
说实话,你说得实在是太业余了,我真不敢恭维。

那你说说看
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-14 22:50:34 | 显示全部楼层
先保证房间送风量能够达到相应级别的换气次数,再调压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-11 19:57:33 | 显示全部楼层
首先,厂家在交付时肯定会保证压差时调好的,当使用一段时间后压差出现问题时,我们这都是先把新风滤网清洗下,如果没有效果就要进入洁净区进行检查,尽量不要调整风管阀门,检查各功能间的门的密封以及百叶
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-22 14:28:16 | 显示全部楼层
都说从最里面房间调  走廊最高,调走廊压差相对大气压调?怎么感觉全是半料子?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-8 10:41:25 | 显示全部楼层
先确定一个房间的压差,然后依据该房间去调。送风量也很重要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-11 20:04:58 | 显示全部楼层
我是这样想的(理论上),1.首先保证新风量(确定风机频率),每个房间得得换气次数,这个时候送风就不会在调整了;2.保证走廊高压差放在30左右,高一点对后续房间得压差好调整些。3.在动各个房间得回风,调压差只要还是调整回风量,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-13 17:15:20 | 显示全部楼层
这个问题目前所知依然困扰很多人啊,原理不清,调起来确实费劲