欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
第三章 规程 第六条 消毒周期 在下列情况下,须对活性炭过滤器及纯化水储罐及纯化水工艺管道进行巴氏消毒: 1、在正常运行状态下,每间隔一个月消毒一次; 2、在系统停止运行超过24小时后,在重新运行前,消毒; 3、超过警戒线时(电导率:2.0μs/cm(25℃),细菌、霉菌和酵母菌总数:50CFU/ml),须及时消毒。 第七条 活性炭消毒方法: (一)活性炭过滤器在进行巴氏消毒前,先关闭原水泵,停止运行。 (二)按顺序关闭:保安过滤器进水阀,活性炭过滤器的蒸汽电磁阀、排气阀。 (三)打开热水泵进水阀,加热器进水阀。 (四)启动热水泵,使活性碳过滤器内水成内循环状态流动。打开加热器蒸汽进汽阀,对内循环谁进行加热。 (五)控制水温度在80℃~85℃范围(可通过调节蒸汽阀门的开度来控制水温),循环运行1.5~2h。 (六)时间结束后,关闭蒸汽电磁阀。 (七)活性炭过滤器巴氏消毒结束后,如不立即使用,可让其自然冷却后,再进行反冲洗。如须立即使用,在活性炭过滤器内热水状态下,进行反洗。 第八条:纯化水储罐及纯化水管道系统消毒: (一)关闭纯化水系统。 (二)打开热水泵进水阀,加热器进水阀。 (三)启动热水泵,使活性碳过滤器内水成内循环状态流动。打开加热器蒸汽进汽阀,对内循环谁进行加热。 (四)控制水温度在105℃范围(可通过调节蒸汽阀门的开度来控制水温),循环运行60分钟以上。 (五)时间结束后,关闭蒸汽电磁阀。 (六)巴氏消毒结束后,如不立即使用,可让其自然冷却后,如使用则把热水进行排放后再使用纯化水。
|