蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2512|回复: 3
收起左侧

[空调系统] HVAC系统的停机时间

[复制链接]
药徒
发表于 2016-4-13 13:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2.6.1取样间、微生物检测室、阳性对照室HVAC系统在工作结束后可以停机,再次开机需进行自净,自净时间通过空调系统的验证进行确定;2.6.2.固体制剂车间、原料车间的HVAC系统生产期间应保持连续24小时运行,维持相应的级别,下班前将风机频率调整为值班频率继续运行,并保证在生产开始20分钟前恢复到正常运行频率;2.6.3.洁净区HVAC系统因故停机、检修、节假日或停机[url=]三个月以内[/url],再次开启空调净化系统时,应按照操作规程进行消毒灭菌,并按《HVAC系统质量监控管理规程》(QA-TZ-013)进行检测合格后方可投入使用;2.6.4.洁净区HVAC系统停机三个月以上,再次开启空调净化系统时,应按照操作规程进行消毒灭菌,并对空调净化系统重新进行运行确认、性能确认后投入使用。
2.6.3和2.6.4.怎么叙述才合理,间隔时间可能太长,没法做这个数据支持,请各位蒲友帮忙看下




回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 14:52:03 | 显示全部楼层
沙发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 14:59:29 | 显示全部楼层
这样做,等你把空调系统的再确认做完,又至少一个月的时间没有了。为什么会出现停机三个月以上的可能性呢?
空调下班后值班运行就OK了,何必关机呢!节假日也开启值班运行,使用前再进行消毒就OK了。如果长假停机,则需安排公用系统人员提前一天开启空调并进行消毒。这样放假回来车间就能直接开始干活了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-4-13 16:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 roadman 于 2016-4-13 16:40 编辑

存在即合理。数据支持不会做?找个小学生帮你写数字,告诉他数字要大于几且小于几。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 18:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表