纯化水系统、注射用水系统还可以采用回顾性验证的形式吗?如果采用回顾性验证,计算机化系统部分(显示、自控)是否需要单独做计算机化系统验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-4 14:21:00 | 显示全部楼层
初次验证肯定不能以回顾的形式做。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-4 15:17:27 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-5-4 14:21
初次验证肯定不能以回顾的形式做。。。

不是首次,已经第3年了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-4 15:28:10 | 显示全部楼层
个人觉得不需要单独做,只要在你的再验证方案里面涉及到计算机化系统验证的内容就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-4 15:52:22 | 显示全部楼层
回顾性验证,现在GMP已经不认可了。水系统的验证肯定要每年做。计算机系统的条件允许的话最好单独做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-4 19:17:32 | 显示全部楼层
个人认为最好还是单独做比较好,空调、水这些的计算机系统略微复杂,涉及位置过多,写在一起过于混乱
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-6 08:44:47 | 显示全部楼层
青云 发表于 2016-5-4 19:17
个人认为最好还是单独做比较好,空调、水这些的计算机系统略微复杂,涉及位置过多,写在一起过于混乱

嗯,我们的空调系统,现在都不能实现自控,所以计算机化系统这部分做起来,不知道该做哪些内容;水系统也更多的是显示、报警功能,自控部分只是对水位高低的控制
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-6 08:46:59 | 显示全部楼层
wj4460 发表于 2016-5-4 15:52
回顾性验证,现在GMP已经不认可了。水系统的验证肯定要每年做。计算机系统的条件允许的话最好单独做。

GMP提出要持续确认,我觉得一年的运行数据,比只是验证的那几批数据要完整
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 16:58:09 | 显示全部楼层
moon86 发表于 2016-5-6 08:46
GMP提出要持续确认,我觉得一年的运行数据,比只是验证的那几批数据要完整

我理解的持续确认,是保持你验证或确认好的参数,在日常使用过程中的情况,以防止出现验证或确认的时候一个参数,日常使用一个参数。再验证是通过比日常差的条件,来进行检测,让可能在日常没法暴露的问题暴露出来,同时对设备的性能是否下降或者下降多少有个清楚的认识。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 08:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表