如果发烟位置在中效之后的话,那岂不是会导致到达目的房间胶浓度特别低,其次在中效之后,需要那么长的运输管路,会不会在风管里冷凝了?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 13:44:09 | 显示全部楼层
在管道里发烟,这是要干嘛?
如果是测泄漏率的话,发烟浓度不好控制,建议用冷发烟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 14:09:56 | 显示全部楼层
同意用冷发烟,在管道里面进行热发烟测试泄漏率的话,损耗计算起来麻烦并且也不准确啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 14:19:27 | 显示全部楼层
高效过滤器检漏,热发烟一般在中效过滤器后发烟,由于发烟量较大高效上直接发烟对高效损伤过大。而冷发烟可以在高效上端发烟。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 14:20:57 | 显示全部楼层
建议用冷发烟,热发的话浓度很难达到还损坏高效
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 14:24:08 | 显示全部楼层
实际上热发烟比冷发烟严格一些,因为热发烟的例子更小一些。但是冷发烟操作方便一些,且热发烟的话会导致每个高校在检测时间内都会有高浓度的PAO粒子,是高效可能被部分堵塞。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 14:52:32 | 显示全部楼层
热发烟会不会有危险啊。。。好几百度啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 15:19:42 | 显示全部楼层
现在一般都是冷发烟,在管道里面,然后测泄漏率
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 15:36:30 | 显示全部楼层
冷发烟冷发烟冷发烟冷发烟
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-11 16:29:50 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2016-5-11 14:24
实际上热发烟比冷发烟严格一些,因为热发烟的例子更小一些。但是冷发烟操作方便一些,且热发烟的话会导致每 ...

冷发烟方式检漏高效的话, 发烟装置接入点在哪里?  热发烟方式检漏高效接入点在哪?

点评

冷发烟就在高效下放,一般高效有二个口子,一个是发烟口,一个是检测口,冷发烟只要有压缩空气就OK;热发烟需要发烟器加热,热发烟在空调机组负压端就可以了。  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-11 16:30:27 | 显示全部楼层
centrel 发表于 2016-5-11 15:36
冷发烟冷发烟冷发烟冷发烟

冷发烟方式检漏高效的话, 发烟装置接入点在哪里?  热发烟方式检漏高效接入点在哪?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 16:56:14 | 显示全部楼层
热发烟一般在机组中效之后
冷发烟一般在终端过滤器静压箱上端发烟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 18:44:02 | 显示全部楼层
我选出风口。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 09:55:21 | 显示全部楼层
芥末子推 发表于 2016-5-11 16:29
冷发烟方式检漏高效的话, 发烟装置接入点在哪里?  热发烟方式检漏高效接入点在哪?

冷发烟就在高效下放,一般高效有二个口子,一个是发烟口,一个是检测口,冷发烟只要有压缩空气就OK;热发烟需要发烟器加热,热发烟在空调机组负压端就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 11:07:17 | 显示全部楼层
建议用冷发烟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 16:51:44 | 显示全部楼层
小风量的用冷发烟,单块检,像注射剂类的大风量的风口冷发烟量有时达不到上有浓度标准,只能用热发。
冷发在房间里用管子接入发尘口,热发放在中效之后或拆掉中效,放在负压段。
冷发缺点:设备有泄漏影响检测结果
热发缺点:同时产生大量烟雾,损伤高效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 17:04:20 | 显示全部楼层
冷发烟方便,单个高效检测。但是气化的PAO油在高效送风箱里冷凝后全部成油。特别多不是一点多。

热法尘,也有,毕竟很少。

我03年就在用ATI的高效检漏仪器了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-15 11:18:32 | 显示全部楼层
2385475 发表于 2016-5-25 17:04
冷发烟方便,单个高效检测。但是气化的PAO油在高效送风箱里冷凝后全部成油。特别多不是一点多。

热法尘 ...

同意,尽可能选用热发烟
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 08:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表