蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5898|回复: 19
收起左侧

[空调系统] 关于转轮除湿机

[复制链接]
药徒
发表于 2016-5-18 21:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  小弟于江苏就职,公司新上一个空调系统,第一次用到转轮除湿机。空调箱结构为:新风段,初效过滤段,表冷段,转轮除湿段,混合段,表冷段,风机段,均流段,加热加湿段,中效过滤段,送风段。
  在转轮除湿机出风口,显示风的温度为45℃,湿度为5%左右,但经过第二个表冷段、风机段、加热加湿段达到送分段时,显示送风温度为22℃,湿度为40%左右,但加热加湿段只开了加热,因为经过第二个表冷段风温大概在17℃,较低,但没有开加湿。
  所以就搞不懂为什么湿度从5%左右上升到了40%,就算是中和了回风的温湿度,但个人感觉仍然不应该这么高。
  请用过的大神指点一下,是不是就应该是这样啊。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-18 22:03:58 | 显示全部楼层
转轮除湿机处理的风量比较小呢,回风比较大。你可以看下转轮除湿机的铭牌。另外,空调有监测送风温湿度?我只看到监测回风温湿度的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-19 08:22:44 | 显示全部楼层
相对湿度是和温度相关的,45度,5%和22度,40%,绝对含水量可能差不多
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-19 08:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
铺路者 发表于 2016-5-18 22:03
转轮除湿机处理的风量比较小呢,回风比较大。你可以看下转轮除湿机的铭牌。另外,空调有监测送风温湿度?我 ...

其他空调都是检测回风  这个是回风和送风都检测,新风比大概70%左右 回风量应该小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-19 08:55:23 | 显示全部楼层
能够满足洁净室的要求就可以了,你们那边湿度有那么大嘛,需要转轮除湿机去?一般空调在设计的时候就考虑机组的除湿功能。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-19 08:58:05 | 显示全部楼层
没有用过,不过回风的温湿度是多少呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-19 09:20:00 | 显示全部楼层
在转轮除湿机出风口,显示风的温度为45℃,湿度为5%左右
估计是探头坏了吧,现在这个天气,温度不可能那么高,湿度也不可能那么低
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-19 10:03:27 | 显示全部楼层
设计转轮除湿机,后面还要加湿,目的是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-5-19 10:03
设计转轮除湿机,后面还要加湿,目的是什么?

加湿冬天用的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2016-5-19 08:55
能够满足洁净室的要求就可以了,你们那边湿度有那么大嘛,需要转轮除湿机去?一般空调在设计的时候就考虑机 ...

洁净室制药特殊要求 18-26摄氏度  30%左右湿度
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2016-5-19 09:20
在转轮除湿机出风口,显示风的温度为45℃,湿度为5%左右
估计是探头坏了吧,现在这个天气,温度不可能那么 ...

这个和转轮除湿机工作原理有关,再生区蒸汽加热,所以温度高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-19 15:18:59 | 显示全部楼层

转轮除湿机就是为了维持45%到65%?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-19 16:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-5-19 15:18
转轮除湿机就是为了维持45%到65%?

为了维持湿度在30%左右
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-19 16:58:36 | 显示全部楼层
filthy 发表于 2016-5-19 16:10
为了维持湿度在30%左右


那为什么要加湿了,冬天也不要加湿的呀,你们的环境湿度很大吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-19 19:39:51 | 显示全部楼层
filthy 发表于 2016-5-19 08:51
其他空调都是检测回风  这个是回风和送风都检测,新风比大概70%左右 回风量应该小

你看下空调铭牌,或者用仪器监测一下,看空调机组的送风量是多大,再看一下转轮的处理能力,处理风量是多大,我认为就是转轮处理风量小!我们车间多组空调用到转轮!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-19 19:43:04 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2016-5-19 09:20
在转轮除湿机出风口,显示风的温度为45℃,湿度为5%左右
估计是探头坏了吧,现在这个天气,温度不可能那么 ...

转轮除湿机出口的风就是温度高湿度低,他这个是正常的,探头没问题的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-19 20:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-5-19 16:58
那为什么要加湿了,冬天也不要加湿的呀,你们的环境湿度很大吗?

冬天室外新风湿度只有30%左右 无法达到洁净室需要的45%-60%  所以要加湿
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-19 20:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
铺路者 发表于 2016-5-19 19:39
你看下空调铭牌,或者用仪器监测一下,看空调机组的送风量是多大,再看一下转轮的处理能力,处理风量是多 ...

嗯  好的 我明天去看一下 今天测试了 经过加热 送风温度达到27摄氏度 送风湿度可以在27%左右    回风湿度30% 回风温度 25多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-20 08:24:24 | 显示全部楼层
filthy 发表于 2016-5-19 20:19
冬天室外新风湿度只有30%左右 无法达到洁净室需要的45%-60%  所以要加湿

你们工艺不是要控制在30%?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-17 16:14:41 | 显示全部楼层
“温度为45℃,湿度为5%左右”,“22℃,湿度为40%左右”,后者比前者的含湿量增加约3~4g/kg,这个数据,明显需要确认转轮除湿空调机组是否有漏风,干燥空气与系统外潮湿空气混合。
另外,“第二个表冷段风温大概在17℃”,既然不需要这么低的送风温度,第二道表冷器的冷冻水量可以减少。经过转轮除湿的空气已经很干燥,第二道表冷过程几乎是干工况的,适当减少冷冻水量,可以不用再热了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 02:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表