蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 18093|回复: 16
收起左侧

[空调系统] 空调系统初中、效初始压差是怎么定义的?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-5-25 21:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问朋友们洁净空调初始压差是怎么定义的?清洗晾干后从新安装的初始压差又是怎么定义的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-31 09:59:15 | 显示全部楼层
初始压差就是新过滤器安装上运行稳定后的压差,没听说过还要清洗的,都是直接换新的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 08:42:13 | 显示全部楼层
初始压差一般过滤器厂家会有一个定义参考值,还有就是新过滤器首次安装后显示的压差真实值。清洗后的过滤器压差理论上尽管清洗了,但是压差值还是要高于首次安装初始压差,如果过低就要考虑是不是破坏了过滤器结构。
更换过滤器的一般规则为终阻力为初阻力两倍。过滤器的最终目的是净化空气,只要洁净区空气质量合格,压差阻力是次要位置。设置压差表的主要作用是警示过滤器性能泄漏啊或者堵塞啊。提醒洁净区环境要注意检测,在一个就是保证下一级效过滤器。
如果阻力太高会增加能耗,阻力太低可能会影响下两级过滤器的使用寿命。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 07:44:15 | 显示全部楼层
一般是安装是的压差, 记录在压差记录上;以后每次更换滤袋时也要记录那个时候的压差,作为那个时候的初始压差

楼主搜索一下 貌似以前有人问过
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-5-26 08:00:02 | 显示全部楼层
顾名思义,就是安装之时最开始的压差,把它作为一个标准,用于以后运行过程中压差的对照,以判断过滤器是否泄漏或堵塞
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 08:15:28 | 显示全部楼层
就是滤器前后的压差啊,每次安装后的显示值。清洗后的压差如果比新购的压差小很多,就需要注意是否是滤器的问题。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-5-26 08:26:12 | 显示全部楼层
初始压差是指首次安装显示的压差,之后不管清洗都是以这个压差为标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 08:44:33 | 显示全部楼层
初始就是开始。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 08:49:19 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-5-26 08:26
初始压差是指首次安装显示的压差,之后不管清洗都是以这个压差为标准

同意你的说法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 08:49:37 | 显示全部楼层
新的初中效安装时候的压差作为初始安装压差。如果滤袋需要重复使用的话,以后每次使用都应该和该批次滤袋的初始安装压差对比。看看是否还能继续使用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 08:54:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-26 20:30:22 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-5-26 08:26
初始压差是指首次安装显示的压差,之后不管清洗都是以这个压差为标准

但是公司请的一个专门负责审计的老师说清洗后安装的压差,就是初始压差。也就是说和新安装的新的过滤器所显示的压差不一样,初始压差就不一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-27 07:15:09 | 显示全部楼层
5楼正确,新买过滤器安装后的压差叫初始压差,绝对不是每次清洗后的压差,一组过滤器在他的生命周期中初始压差是唯一的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-27 21:55:36 | 显示全部楼层
007me@163.com 发表于 2016-5-27 07:15
5楼正确,新买过滤器安装后的压差叫初始压差,绝对不是每次清洗后的压差,一组过滤器在他的生命周期中初始 ...

谢谢哈~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:05:22 | 显示全部楼层
白企心飞 发表于 2016-5-26 08:42
初始压差一般过滤器厂家会有一个定义参考值,还有就是新过滤器首次安装后显示的压差真实值。清洗后的过滤器 ...

谢谢哈~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-5 14:36:19 | 显示全部楼层
比如说 新空调机组 第一次开机运行 压差为20pa  如果按照终阻力是初阻力的二倍关系的话, 终压差应该40pa  但有一点就是当终阻力为40pa时 这个初中效 堵到什么程度,到了必须清洗的程度,还是早就需要清洗了,是需要研究研究
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-12 21:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
更换完滤袋刚开始运行时候的压差
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 11:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表