蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4388|回复: 8
收起左侧

[生产运营] 固体制剂总混间可以加补尘设施吗?

[复制链接]
发表于 2016-5-26 16:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在进行GMP改造,固体制剂总混间想加补尘设施,但是现在意见不一致,有的认为总混间不需要,所以请假大侠:
总混间可以安装补尘设施吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 16:14:53 | 显示全部楼层
产尘间,一般是需要有捕尘设施的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 16:18:06 | 显示全部楼层
需要分析一下总混间的产尘出现在哪些环节。上料?出料?上料试?出料方式?
产尘量有多大?总混间的设计有无前室?是否直排?压差设计?
综合分析一下再做决定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 16:20:21 | 显示全部楼层
你的捕尘准备捕集哪里的粉尘。总混间确实产尘,但是不是大到了需要进行捕集的程度。目前我们的总混间是采用的无尘投料装置(即采用投料设备对投料产生的扬尘进行捕集)。出料时如果注意操作,好像没有明显的扬尘(我们的出料操作主要是直接出料至料桶内,整个密封性较好)。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-26 16:28:22 | 显示全部楼层
需要不需要,哪里需要,要看实际的情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 16:52:27 | 显示全部楼层
总混间产尘必须采用除尘设施处理;
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-26 21:40:27 | 显示全部楼层
评估一下产尘情况吧
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-3-20 20:03:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主大公无私分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-20 20:05:37 | 显示全部楼层
混合间也就出料会有点粉尘,其他都还好。还是要根据产品性质决定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 09:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表