夏季影响洁净区温湿度因素探讨 炎炎夏季来临,洁净区又会出现温湿度超标的问题。近日针对空调设计原理,对空调系统影响洁净区温湿度的因素进行了相应的调查,现与大家一起分享探讨: 首先了解一下温湿度控制的原理: 空调系统温湿度控制方式采用在空调系统的回风总管上设置温湿度传感器,夏季通过调节表冷器的冷冻水量和加热器的热水量来达到室内温度和湿度的要求;冬季通过调节加热器的热水量和加湿器的加湿量来达到室内温度和湿度的要求。为保证洁净房间送风量以控制洁净度,系统送风总管上设有风量传感器以控制电机变频装置,通过调整转数,改变风机压力来适应系统因过滤器阻力变化带来的风量变化,保持风量恒定。 因此从其工作原理上,分析出影响夏季温湿度的因素主要有以下几方面: 1. 冷媒:温度是否达到了当初设计时的送、回水温度,尤其是用水点的温度。空调机组的冷冻水管上应设有温度计和压力表,随时监控,保证降温水除湿效果。 2. 冷媒管道的堵塞:若降温水的过滤器堵塞,或管道使用年限长,管径因各种原因变窄,均会影响降温水的流量。 3. 冷媒管道的保温:保温设施是否到位,会不会有散冷情况,到了远端使用终点时温度明显达不到要求。 4. 空调系统的完好性:风管是否漏风、保温是否完好。 5. 洁净度级别是否有变化:是否有提高洁净区洁净级别的情况,目前的空调系统能力不足,导致送风量不足,换气次数达不到要求,温湿度也会造成降不下来。 6. 温湿度传感器的准确性:是否没有校验,反映不准确。 7. 最后,设计能力方面也要确认一下了,如果设计的室外温湿度要优于工厂外界工作环境,如空调设计室外温度是35度,但实际室外达到38度,其降温效果会达不到预期的。 可能还有其它没有考虑到的,希望各位蒲友们指导! |