蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3189|回复: 6
收起左侧

[空调系统] 洁净空调加湿器加湿不达标

[复制链接]
发表于 2021-1-11 16:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 无尾树熊 于 2021-1-11 16:50 编辑

公司新建的固体制剂车间由三套空调机组控制,其中一台机组控制的房间湿度一直不达标。该机组主要给走廊、更衣、中间站等非主要操作间提供洁净送风,最近湿度一直不达标,维持在22℃,45%RH以下。已进行如下操作:
1)核算系统加湿量,计算理论加湿需求38kg/h,采购了45kg/h的电极加湿器,后来换成楼下60kg/h的加湿器,控制面板上的加湿量显示为50kg/h左右。湿度还是达不到要求。

2) 检查加湿器的进水水质,因为现场水质杂质较多,所以在进水前端增加了净水器并清洗了加湿桶,目前进水电导率(400μS/cm)能满足加湿器要求。
3)检查夹层送、回、排风管的安装情况,除了部分管道有漏风的情况,风管并没有接错管道和系统的情况。
4) 检查房间压差和压差梯度,压差正常,走廊对主要操作间正压,主要操作间由另一套系统控制(带转轮除湿),但是我认为走廊正压的情况下,系统从门缝中的漏风并不会影响走廊的湿度。
排查了好久都没找到问题,求助各位大神。




回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-12 11:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-1-11 19:30:23 | 显示全部楼层
冬天特别干啊,计算加湿量的状态点是多少啊,
控制面板的湿度是送风,回风,洁净室?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-11 20:14:27 | 显示全部楼层
是这台空调所服务的房间湿度都不合格,还是部分房间不合格?总回风管路的湿度有监测吗?检测结果合格吗?楼主还是需要描述清楚一些,方便大家出主意。还是看看系统图,是不是全新风的系统,是不是回风太小了,建议看看现场的管路。三台空调,两台合格,还是有所偏向的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-12 09:05:51 | 显示全部楼层
个人看法,湿蒸汽直接给某个房间加湿效果可以,给空调机组通常是干蒸汽:1.电极加湿器产生的是湿蒸汽还是干蒸汽呢?;2.湿蒸汽的话有没有后续装置处理成干蒸汽再进入风管;3.校准房间温湿度计,是否合格。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-1-12 09:51:28 | 显示全部楼层
是不是可以考虑湿度范围改为<65%
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-6-15 12:44:38 | 显示全部楼层
感觉不是加湿器的原因,计算的加湿量可能不正确,冬季的加湿主要用于处理室外新风,需要去实测一下新风量。
这套空调用于辅助房间,是否更衣、清洗这类脏/湿/热的房间是全排风呢,这样新风量的需求肯定会增大的,不能按照生产区的新风量和加湿量去估算。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 14:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表