发表于 2016-7-12 10:37:10 | 显示全部楼层
最好不要关
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:35:28 | 显示全部楼层

前辈 感谢补充 但请问有做了评估措施或相关文献可关闭吗?

点评

做自净时间确认  详情 回复 发表于 2016-7-13 07:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:37:07 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2016-7-11 23:46
你这是无菌区域,手套箱不用就可以关闭,背景就值班风机吧,无菌环境停机的话很麻烦

前辈你好 试问停机后可建议做什么处置吗

点评

无菌区域,停机后再次启动要提前清洁,消毒;提前开机,环境测试合格后方可进行生产  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:38:28 | 显示全部楼层
阿炳1987 发表于 2016-7-12 08:12
是否可以停机得看你是什么级别的洁净区域咯...

前辈你好 我们目前背景为C D级区使用ISOLATOR手套箱操作
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:39:11 | 显示全部楼层
BOBO1899 发表于 2016-7-12 08:26
除了国庆,春节长假,从来不关。

前辈你好 感谢分享资讯
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:41:45 | 显示全部楼层

前辈你好 在国外论坛有看到您论述的观点 但降频应降到多少 且如何管控可分享一下吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:45:17 | 显示全部楼层

前辈你好 请问有相关法规 可分享出处吗? 谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:45:55 | 显示全部楼层
中华骏捷 发表于 2016-7-12 09:37
怎么能说没规定呢,肯定有要求的啊。

前辈你好 请问有相关法规 可分享出处吗? 谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-12 20:47:42 | 显示全部楼层
2233044767 发表于 2016-7-12 09:45
d级的可以。我们公司就有关

谢谢分享 但是启动时会做什么处置吗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-7-12 21:45:38 | 显示全部楼层
p38034 发表于 2016-7-12 20:37
前辈你好 试问停机后可建议做什么处置吗

无菌区域,停机后再次启动要提前清洁,消毒;提前开机,环境测试合格后方可进行生产
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-7-13 07:55:56 | 显示全部楼层
p38034 发表于 2016-7-12 20:35
前辈 感谢补充 但请问有做了评估措施或相关文献可关闭吗?

做自净时间确认
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 08:53:51 | 显示全部楼层
p38034 发表于 2016-7-12 20:47
谢谢分享 但是启动时会做什么处置吗

明天生产前都有溴氧消毒
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-7-13 16:18:48 | 显示全部楼层
无菌制剂是应该开值班空调的,口服固体能开最好,不行得有验证或者理由
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-13 21:56:01 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2016-7-11 23:09
要看什么级别

B级是有值班风机,其它级别可以关

你们是够节省的  
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-13 21:56:24 | 显示全部楼层
D级最好是集中生产,不要开开关关
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 08:42:22 | 显示全部楼层
我们做过停开机的验证,冲洗开机后进行清洁消毒,自净一段时间后可以开始生产,不过也需要做沉降菌检测的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 09:21:25 | 显示全部楼层
关或不关,关后开工前处理都是要拿出验证数据来的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 09:48:27 | 显示全部楼层
我们是关空调,不关风机。风机要24h的。除非停产。空调要在生产前2h开启,保证生产时能满足温湿度要求。B/A

点评

关空调,不关风机,这个能解释的具体一些吗?  详情 回复 发表于 2016-7-17 10:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 09:49:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 10:14:58 | 显示全部楼层
生产前做测试,合格后生产,通过风险考虑,微生物数据可以不用等
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-22 12:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表