昨天在制备纯化水时,检测发现进水的电导率合格,总回水口的电导率为30以上。安排人员通过不断水循环来清洗管道,然后排水,再制水进行循环清洗。今天电导率仍然有30以上,本人对水系统外行,我估计可能是管道锈蚀,请问各位老师有什么好的建议和解决方案?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-16 10:06:54 | 显示全部楼层
在测得电导率为30以上之前是否正常,若正常应该不会是管道锈蚀,会不会是你们换热器那出的问题
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-7-15 11:01:51 | 显示全部楼层
单单清洗不够吧,该清洗、钝化、消毒一起做一遍,按SOP做
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 11:02:47 | 显示全部楼层
被污染啦,查下管道有无串接,一般管道自身就算锈蚀也不会高得如此离谱
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 11:04:22 | 显示全部楼层
你们是什么纯水设备
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:05:01 | 显示全部楼层
wxjdls2001 发表于 2016-7-15 11:04
你们是什么纯水设备

二级反渗透
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 11:05:07 | 显示全部楼层
各车间取样点呢,逐一排除每段管路,就找到原因了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 11:05:45 | 显示全部楼层
如果是系统有死角,那也不会排放掉水后又达到30,查下循环水泵,换热器是否有泄露,穿孔,排放管路是否完全空气隔断,是否存在倒流情况,又不就是使用点倒回去的污染,还有仪表显示是否准确,做个离线在线数据对比
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:06:44 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-7-15 11:01
单单清洗不够吧,该清洗、钝化、消毒一起做一遍,按SOP做

在考虑钝化消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 11:08:00 | 显示全部楼层

你先做完钝化在考虑设备问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:10:18 | 显示全部楼层
xuxingfu 发表于 2016-7-15 11:05
如果是系统有死角,那也不会排放掉水后又达到30,查下循环水泵,换热器是否有泄露,穿孔,排放管路是否完全 ...

循环水泵后面有总出水口,这个点的电导率为7,如果不开循环,这个点的读数是合格的。也就说问题应该只是在管路里了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:11:09 | 显示全部楼层
wxjdls2001 发表于 2016-7-15 11:08
你先做完钝化在考虑设备问题

我想偷懒不做钝化,哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 11:12:09 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2016-7-15 11:11
我想偷懒不做钝化,哈哈

医药行业还想偷懒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:12:19 | 显示全部楼层
443322 发表于 2016-7-15 11:05
各车间取样点呢,逐一排除每段管路,就找到原因了

你这个建议挺好,我昨天也想过,就差实施了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 11:13:43 | 显示全部楼层
各点分别取样侧电导,对比分析,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:19:02 | 显示全部楼层
sevenl 发表于 2016-7-15 11:13
各点分别取样侧电导,对比分析,

找到原因后呢?如何解决?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-7-15 11:20:39 | 显示全部楼层
运行参数调整的问题吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:22:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-7-15 11:20
运行参数调整的问题吧

制水没问题,循环回水就出问题了

点评

制备出水没问题? 如果是在线数据,校准一下在线仪表。 如果仪表没问题,检查一下所有使用点管阀。  详情 回复 发表于 2016-7-15 11:36
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-7-15 11:36:42 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2016-7-15 11:22
制水没问题,循环回水就出问题了

制备出水没问题?
如果是在线数据,校准一下在线仪表。
如果仪表没问题,检查一下所有使用点管阀。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 11:37:21 | 显示全部楼层
从总回往总送查,看是那段开始超标的,找到问题所在
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 11:38:25 | 显示全部楼层
如果你的纯化系统已运行了3、5年而且制水的时间又比较长,也进行的消毒清洗,纯化水电导率还是偏高,那说明RO膜需要更换了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-25 02:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表