蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11392|回复: 21
收起左侧

[质量保证QA] 压缩空气≥0.5um离子超标,但是0.01um完整性测试合格,是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2016-9-22 09:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司压缩空气系统,总送0.5um的离子达到900万左右,使用点末端都是有0.01um的滤膜的,但是使用点的离子数也超过标准(达到600万左右),滤膜都刚做过完整性测试合格(用75乙醇做的),实在想不通是什么原因导致的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 09:27:20 | 显示全部楼层
仪器管路  终端滤器 后端污染?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 09:53:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 番茄炒蛋 于 2016-9-22 10:09 编辑

管道,管道是脏的吧;大粒子一般是清洁问题。
搞错了,更正一下:5微米的才是大粒子,0.5微米是小粒子。0922 10:00
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 10:01:00 | 显示全部楼层
番茄炒蛋 发表于 2016-9-22 09:53
管道,管道是脏的吧;大粒子一般是清洁问题。

都是0.5um的;5um的正常,就在滤芯的后面,清洁过,没什么效果
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 10:06:27 | 显示全部楼层
总送到使用点的管路脏?总送后端脏?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 10:14:22 | 显示全部楼层
37度爱 发表于 2016-9-22 10:01
都是0.5um的;5um的正常,就在滤芯的后面,清洁过,没什么效果

不好意思刚才搞错了。5微米的正常,那清洁的问题应该就不存在。
现在可以进行排除一下,检测方法是否成熟?以前用这方法测过正常的?仪器正常否?还有可能性最大的一个环节,你换个0.2微米的筒式滤芯过滤后端再测试试试(滤芯IT test ok),有一定滤膜安装或者损坏的风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 10:28:39 | 显示全部楼层
1、可能是后端污染导致
2、也有可能是压缩空气开启时瞬间气压过大将管道内残留的颗粒瞬间喷出,将过滤器击穿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 11:03:48 | 显示全部楼层
能说一下你们是怎么监测粒子的吗?最好有个照片,
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-22 11:19:08 | 显示全部楼层
建议,检查油水分离器,干燥器,储罐排污,初始过滤器,终端过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 13:27:43 | 显示全部楼层
不管管道干不干净,使用点的滤膜就在使用点前,那它几乎没有作用啊(900万-600万),要么过滤器有问题,要么计数器有问题

点评

用点的滤膜不可以在使用点前吗?为什么?  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 15:10:58 | 显示全部楼层
hhfhhfhhf81 发表于 2016-9-22 13:27
不管管道干不干净,使用点的滤膜就在使用点前,那它几乎没有作用啊(900万-600万),要么过滤器有问题,要 ...

用点的滤膜不可以在使用点前吗?为什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 15:34:38 | 显示全部楼层
个人感觉你们需要确定滤膜的质量,数据显示你们的过滤器滤膜应该不是。1的。需要确认一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 15:40:59 | 显示全部楼层
水分超标么?有的时候水分超标通过粒子测试会导致微粒超标
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 15:41:11 | 显示全部楼层
同时考虑取样检测操作
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-23 12:59:06 | 显示全部楼层
swylove1987 发表于 2016-9-22 15:40
水分超标么?有的时候水分超标通过粒子测试会导致微粒超标

水分没有超标,,就粒子数超
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-23 13:00:37 | 显示全部楼层
千年一等 发表于 2016-9-22 11:03
能说一下你们是怎么监测粒子的吗?最好有个照片,

是用的苏净的高压分离器减压后,接到粒子计数器上

点评

谢谢,  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:03
原来是苏净的减压器啊,那个东西用久之后里面容易积灰。我们之前也出现过这种情况,建议你清理下,或者换成减压三通试一试  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:28
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-23 13:11:15 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2016-9-22 11:19
建议,检查油水分离器,干燥器,储罐排污,初始过滤器,终端过滤器。

7月份之前都是正常的,7月份检测的时候,总送的粒子数,油份,二氧化碳突然超标了,但是终端使用点的粒子数和油份都是正常的(当时考虑是总断过滤过滤掉了),,,后来设备更换了干燥剂什么的,然后检测的时候总送粒子数还是超标,油份含量在检测限上,,,但是检测各终端过滤后面的使用点的时候,离子数总是超标,,,,,,,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-23 13:14:43 | 显示全部楼层
空气滤芯完整性测试用的75乙醇,这个可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-23 13:28:09 | 显示全部楼层
37度爱 发表于 2016-9-23 13:00
是用的苏净的高压分离器减压后,接到粒子计数器上

原来是苏净的减压器啊,那个东西用久之后里面容易积灰。我们之前也出现过这种情况,建议你清理下,或者换成减压三通试一试
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-28 08:47:07 | 显示全部楼层
swylove1987 发表于 2016-9-23 13:28
原来是苏净的减压器啊,那个东西用久之后里面容易积灰。我们之前也出现过这种情况,建议你清理下,或者换 ...

怎么清理,拆开吗?

点评

记不太清了 有螺丝的话就拆开,要不就是用乙醇冲洗的,没接触现场好久了  详情 回复 发表于 2016-9-28 08:49
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-17 23:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表