药徒
发表于 2016-10-27 08:53:00 | 显示全部楼层
可能是传感器坏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-27 09:05:40 | 显示全部楼层
你的进风温度探头不会是在加热前,而不是加热后吧?这样进风温度会比出风温度低
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-27 09:08:16 | 显示全部楼层
温度计计量漂移了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-27 10:59:54 | 显示全部楼层
可能是物料的热传递给出风了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-10-27 14:22:39 | 显示全部楼层
liu_20080101 发表于 2016-10-21 11:52
当你物料温度达到设定温度后,加热停止,那么这时的进风不是热风了,而出风还是热风

有道理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-27 18:35:24 | 显示全部楼层
温度计进行校验一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-17 11:28:00 | 显示全部楼层
解决了吗?分享下#
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-18 21:20:09 | 显示全部楼层
查下温度控制器是否有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-21 16:39:38 | 显示全部楼层
物料结块,风向倒压形成涡流,进风温度降低
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 06:49:21 | 显示全部楼层
温度传感器坏了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-30 19:14:17 | 显示全部楼层
1.检查进风和出风温度传感器是否装反
2.进风温度传感器已坏;
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-30 20:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况下你们生产出问题吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-1 15:39:58 | 显示全部楼层
问问厂家不就都明白了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-1 15:44:24 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-3-25 19:40:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 16:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表