[质量保证QA] 初中效过滤器漏了话,怎么察觉如何判断呢?毕竟他们也算是辅助高效的

[复制链接]
药徒
发表于 2016-11-23 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
初中效过滤器漏了话,怎么察觉如何判断呢?毕竟他们也算是辅助高效的

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 15:36:43 | 显示全部楼层
初效和中效破漏,压差表很直观的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-23 15:07:02 | 显示全部楼层
各自的压差值?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 15:14:24 | 显示全部楼层
漏了是没有办法的吧,压差显示没那么灵敏。后面还有中效,中效也漏了还有高效。而且初效的过滤效率很低的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 15:43:21 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 16:04:15 | 显示全部楼层
看各段的压差变化就很明显。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 16:07:29 | 显示全部楼层
看初效和中效的压差变化值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 16:53:52 | 显示全部楼层
看压差表变化,再就是检查滤网脏不脏,定期清洗或更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 16:56:19 | 显示全部楼层
显示压差值低于初阻力值
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 19:44:28 | 显示全部楼层
看对应压差是否低于各自初始值
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-23 20:10:54 | 显示全部楼层
压差变化很大吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 21:17:54 | 显示全部楼层
看压差!压差变大可能是过滤器堵塞,压差变小就可能是过滤器坏了、漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 22:08:39 | 显示全部楼层
当低于初阻力值时表明过滤器漏了,当压差比初阻力值过大时表示过滤器太脏了堵了,我们定的是大于2倍初阻力值
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-24 08:47:00 | 显示全部楼层
你空调机组上是有初中效压差表的,也有起始压差数值。初中效压差表没有压差现实或很小,就有可能是漏了;超过起始压差2倍就是堵了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 19:47:22 | 显示全部楼层
看压差变化,不过轻微的确实不好判断的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 22:05:23 | 显示全部楼层
初效 中效 都有压差表吧 压差变低了就有问题  还有最直观的方法 黑暗处用手电筒照袋子   你自然就看到了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 18:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表