蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2951|回复: 9
收起左侧

[质量保证QA] 洁净区空调验证,每个房间有压力表,还需要用留验证孔做吗

[复制链接]
发表于 2017-3-6 14:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果洁净区每个房间有压力表,验证的时候可以直接读压力表上的数吗
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-3-6 20:00:56 | 显示全部楼层
有微压差计就用,没有就看已经装在墙上的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-6 14:37:17 | 显示全部楼层
最好是留验证用的孔。因为虽然压力表是定期校验的,但是你不确认是不是长时间使用有无损坏;同时使用手持式的可以跟实际压差计上的数值进行比对,更有说服性。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-3-6 14:39:25 | 显示全部楼层
只要是经过校验的压差表就可以,不过四海八荒都加,那得多少块表啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-3-6 15:10:30 | 显示全部楼层
验证和看压力表没有直接关系,用微压差计进行测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-6 16:16:22 | 显示全部楼层
一般直接读取压差表数值就可以了,压差表每年都需要校准的,即使使用过程中出现问题,通过对比也能看出来,另外,你压差表用的那个孔也可以在验证时用啊,没必要单独留,另外用数显压差表也是可以的啊,那个管子都是可以从门下面的缝里通过的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-3-6 19:04:41 | 显示全部楼层
一般不这样做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-21 10:56:58 | 显示全部楼层
手持式微压力计测压力就可以啊
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-21 12:33:32 | 显示全部楼层
我们验证压差时是用手持的读数与墙上的对比。也不是所有的房间都装,一般是关键功能间,跨级别的房间,一更、二更,缓冲间
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-21 12:54:30 | 显示全部楼层
仪表要标定,系统要验证
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 18:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表