蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: 唐爱林
收起左侧

[质量控制QC] 洁净区人员数量验证

  [复制链接]
药徒
发表于 2019-2-13 22:03:08 | 显示全部楼层
看了上面各位大侠的点评,说的都很有道理。1.药品2010版GMP已将洁净区划分由百级、万级、十万级、三十万级修改为A/B/C/D,而医疗器械还没有改过来。2.医疗器械在做洁净区人员数量控制的验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-12 14:22:54 | 显示全部楼层
我们现在有专门用在洁净区的人员受控系统,可以进行人员数量控制
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-21 12:38:55 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/6c0 ... ;sxts=1553244425144洁净区人员数量验证验证方案模板,谁下载了,能否分享一下?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-10-29 09:14:43 | 显示全部楼层
人员数量当然要做确认了 ,检查一直都会关注洁净区尤其关键工序房间的人员控制问题,而且你厂房设计的时候肯定要考虑洁净级别,进而考虑每个工序需要进入多少人而不破坏洁净环境,进而设计厂房的时候考虑每个洁净区房间的大小、风量设计,需要风量大小提URS的风机大小功率,洁净区建好了就要进行确认,确认当时的设计符合生产要求
1悬浮粒子 沉降菌或浮游菌就可以。2静态  3替换继续
主要根据人均不超40m3,新风量10~30%,换气次数,房间面积高验证人数符合当初的设计  ,计算了每个房间的人数符合要求,然后动态测悬浮粒子  沉降菌就可以

回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-7 15:45:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-16 14:26:35 | 显示全部楼层
紫幻剑雨888 发表于 2017-4-14 16:33
洁净区人员数量控制验证方案:
1.验证项目:①悬浮粒子,②浮游菌,③沉降菌这三项做的时候可任意选两项①② ...


在空调系统验证时候,人员模拟人数,包括环境监测的人员嘛?他们没模拟操作,但是又人员数量控制.。

点评

在空调系统验证时候,确认人员模拟人数,包不包括环境监测的人员嘛?他们没模拟操作,但是他们应该算到人员数量控制里面吧.。  详情 回复 发表于 2023-12-16 14:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-16 14:28:24 | 显示全部楼层
左手温暖右手 发表于 2023-12-16 14:26
在空调系统验证时候,人员模拟人数,包括环境监测的人员嘛?他们没模拟操作,但是又人员数量控制.。


在空调系统验证时候,确认人员模拟人数,包不包括环境监测的人员嘛?他们没模拟操作,但是他们应该算到人员数量控制里面吧.。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 03:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表