蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3301|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 关于风量平衡

[复制链接]
发表于 2017-5-15 16:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教,空调系统再验证,为保证洁净区房间压差梯度,个别房间风量平衡超出设计风量的20%,但各房间压差及换气次数都合格。那么应如何向检查老师解释这种情况,是否需要启动偏差或是进行风险评估。

附上指南中关于风量平衡的一段话 {BB5AC1D4-25AD-48B4-B05C-F412B3F5471B}.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-15 16:47:09 | 显示全部楼层
我理解这种情况是可以接受的,但是在验证报告中要通过怎样的方式才能表现的圆满
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 16:51:31 | 显示全部楼层
是可以接受的。编剧本呗。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-15 17:14:42 | 显示全部楼层
你就告诉他,新空调验收时是合格的,在使用一段时间后,因设备老化、小漏风点出现等等,为了保证各房间压差是合格的,就微调了风量,导致各房间风量之和增加了。毕竟用着用着也就不能再按新空调的标准来要求啦。     

点评

这样的回答比较实际,能被接受。  详情 回复 发表于 2017-5-15 19:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-15 19:17:14 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2017-5-15 17:14
你就告诉他,新空调验收时是合格的,在使用一段时间后,因设备老化、小漏风点出现等等,为了保证各房间压差 ...

这样的回答比较实际,能被接受。

点评

那为啥个别房间高?,我倒很期待检查员这个能落什么缺陷  详情 回复 发表于 2017-5-16 14:37
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-16 08:39:18 | 显示全部楼层
我们测试的压差、换气次数、微生物等各项内容都是合格的。那么风量平衡影响的是什么?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-16 13:17:15 | 显示全部楼层
一般不要超过20%
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-16 14:37:38 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-5-15 19:17
这样的回答比较实际,能被接受。

那为啥个别房间高?,我倒很期待检查员这个能落什么缺陷
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 12:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表