2、3楼车间共用一条蒸汽凝水管路,2楼生产时蒸汽凝水会回顶至三楼,请教如何解决?
谢谢大家
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 11:03:12 | 显示全部楼层
根本原因冷凝水排放有背压,或者排放过程中蒸汽太大,比如旁通一类一直打开。个楼层之间安装单向阀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 09:51:20 | 显示全部楼层
直接原因是产生背压,具体原因需要查使用的温度、压力,没有管网图不好分析!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 09:53:50 | 显示全部楼层
2、3楼之间加一个阀门不可以吗?

点评

我觉得可以,干管加个单项阀,这个还得看图,怎么加,加多少个....  发表于 2017-5-17 10:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 09:57:15 | 显示全部楼层
2楼单独引接出一路至室外。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-17 10:31:23 | 显示全部楼层
加大冷凝水排放总管的口径,可能有效。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 11:56:50 | 显示全部楼层
在三楼管道加装单向阀。或者单独设置冷凝水管道。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 13:08:09 | 显示全部楼层
单独设置个支管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 13:12:14 | 显示全部楼层
用之前先排冷凝水,其二,在三楼合适位置加一个排气口,冷凝水排完了,通气后在排几分钟汽
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-17 20:53:27 | 显示全部楼层
同意五楼的意见
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-17 22:19:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的热情回复,加单向阀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-22 23:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表