蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5673|回复: 8
收起左侧

[生产设备] 求教层流罩和房间压差的问题

[复制链接]
发表于 2017-6-13 15:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在洁净区使用的层流罩,在开启运行后会使房间压差升高大约2Pa,空调自控系统也不进行调节。层流罩使用的是室内风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-13 16:51:44 | 显示全部楼层
没碰到过这种情况,开了层流罩室内温度升高倒是碰到过。
是不是层流罩的出风面对着压差表的气管位置了?
也有可能是层流罩后面密封有些问题,导致外面的空气被抽进去了?
也有可能是进风口距离高效过滤器出风口太近导致的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-13 16:52:06 | 显示全部楼层
我理解得看你这个房间和其他房间对压差有没有要求....
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-13 16:53:38 | 显示全部楼层
你是压差数显表,还是指针读数呀?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-14 08:43:17 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2017-6-13 16:53
你是压差数显表,还是指针读数呀?

数显表,读数到0.1Pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-14 08:49:23 | 显示全部楼层
是否是数显表的延时造成的,你多等3分钟再看,还这样吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-14 08:56:10 | 显示全部楼层
这种情况,一般是风机选型过大造成的。仅供参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-14 09:13:22 | 显示全部楼层
可能房间和层流共用回风夹道,层流回风影响了房间的回风量。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 14:49:07 | 显示全部楼层
这个使用层流压差变大,需要看你层流的取风位置具体在哪里,考虑到可能是层流处密封不严,房间有进风现象导致
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 04:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表