蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2504|回复: 18
收起左侧

[设施设备] 洁净区换气次数相关

[复制链接]
药徒
发表于 2017-7-10 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 MR_Noface 于 2017-7-10 09:32 编辑


求问各位大大,计算换气次数时,我看规程上都是测进风口高效处的进风,那房间内有回风,这个不会产生影响吗?是不是要考虑把回风口的风速也测一下,然后也计算次数和进风口的验证一下?
补充下问题环境哈:小弟在测量风速的时候,发现进风量不是很稳定,测五点均值的话感觉不太准,就想看看回风和进风量是不是有太大差别,另请问各位大大,我测风管是不是漏,漏光法的话我是不是要爬进去?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-10 09:02:19 | 显示全部楼层
你可以再把房间门附近的风量测一下.
最后你会发现SUM(各处风量)=0.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 09:06:08 | 显示全部楼层
了解下换气的意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 09:09:04 | 显示全部楼层
要么只管进,要么只管出。你想想,要是算一个人今天吃了多少饭,总不会还要关注他拉了多少屎和撒了多少尿吧。

点评

你这话够粗够直,就像......  发表于 2017-7-10 10:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-10 09:22:02 | 显示全部楼层
feignte 发表于 2017-7-10 09:02
你可以再把房间门附近的风量测一下.
最后你会发现SUM(各处风量)=0.

我是说进和出的相比较下  差别太大了  会不会可以发现我房间漏气
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-10 09:22:50 | 显示全部楼层

好的  ,刚入行 看这些东西有点迷,抓不太到重点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-10 09:24:06 | 显示全部楼层
DK1024 发表于 2017-7-10 09:09
要么只管进,要么只管出。你想想,要是算一个人今天吃了多少饭,总不会还要关注他拉了多少屎和撒了多少尿吧 ...

我测的时候发现进风量不是很稳定,就想这样比较比较,想看看是不是房间存在问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 09:40:46 | 显示全部楼层
MR_Noface 发表于 2017-7-10 09:24
我测的时候发现进风量不是很稳定,就想这样比较比较,想看看是不是房间存在问题

学习的精神很值得我学习,我都麻木了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 10:05:14 | 显示全部楼层
房间的风量直接用风量罩测,用风速来计算是会不准的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 10:06:48 | 显示全部楼层
用风量罩测,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 10:06:55 | 显示全部楼层
只测进风,是不稳定,不要差太多就行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-10 10:30:51 | 显示全部楼层
某某某 发表于 2017-7-10 10:05
房间的风量直接用风量罩测,用风速来计算是会不准的。

好的,谢谢建议
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-10 10:31:12 | 显示全部楼层

好的,谢谢你的建议
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-10 10:33:44 | 显示全部楼层
BOBO1899 发表于 2017-7-10 10:06
只测进风,是不稳定,不要差太多就行

嗯嗯,感觉风速上下限有点宽,会影响换气次数

点评

风速上下限? 把A级标准引入进来了?  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:34
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-7-10 11:01:42 | 显示全部楼层
检测换气次数,只要检测进风量就可以,现在不再用风速了。

漏光法检测风管,只要灯在风管里就好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 11:34:01 | 显示全部楼层
MR_Noface 发表于 2017-7-10 10:33
嗯嗯,感觉风速上下限有点宽,会影响换气次数

风速上下限?
把A级标准引入进来了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 14:43:52 | 显示全部楼层
MR_Noface 发表于 2017-7-10 09:24
我测的时候发现进风量不是很稳定,就想这样比较比较,想看看是不是房间存在问题

厂房在设计的时候,某些房间就是设计了漏风的,有的是往房间漏,有的是往外面漏。你只要关注你的进风量就好了。风量罩罩上去就好了啊,数据跳是很正常的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-10 15:23:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 05:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表