蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1920|回复: 13
收起左侧

[设施设备] 空调系统

[复制链接]
发表于 2017-7-20 21:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们的过滤袋初始压差写的是一个范围,今天有位领导说必须是一个数,以前GMP认证都写的是范围,检察官没说过啊,大神们给个意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-20 22:19:20 | 显示全部楼层
照旧执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-21 06:06:09 | 显示全部楼层
初始值必须是一个固定值,过滤袋一般在恒定的风机运转频率、新风阀点位固定、初中效安装正确的情况下,一般是不变的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-7-21 08:40:20 | 显示全部楼层
是范围也没什么,就按最小那个整也行,
话说还能是范围,是啥,在范围内动,怎么个动法??
检查官没看或没管的事多了,当时没管,不是你后边不去管的理由。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-21 08:44:50 | 显示全部楼层
不知道为什么是范围,我一般做的都是一个固定值,不过这个也不是大问题吧,只要你后续工作比如清洗,维护等按照规定做,我感觉没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 08:46:01 | 显示全部楼层
一般情况是定值(你的频率固定),范围不太合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 16:08:32 | 显示全部楼层
波动的话,看看你是不是漏风啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 16:12:11 | 显示全部楼层
初始压差就是你安装上过滤袋之后,那个压差值。之后随着风机的运行,滤袋会变堵,压差会变高。当高到一定程度的时候(比如说压差达到初始压差的2倍),就说明过滤袋比较脏乱,就应该清洗了。
所以初始压差是一个值,允许压差是一个范围。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-7-21 18:15:06 | 显示全部楼层
我们是固定的值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 21:39:45 | 显示全部楼层
初始压差,额定风量风速下,首次安装是的运行阻力,是一个固定值。更换过滤器,这个初始压差也要重新记录。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 21:42:59 | 显示全部楼层
范围是不同厂家,做出的过滤器在同等条件下运行的阻力值,是提供设计参考和购买过滤器参考的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-21 22:46:15 | 显示全部楼层
一般不都是一个初始值嘛,要定什么范围,到期更换,数值大于2倍初始就更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-22 11:41:44 | 显示全部楼层
一般是初始压差是一个值,也就是新过滤器安装以后的那个读数!如果压差表不稳定变化较大,最好查找一下原因!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-14 10:15:13 | 显示全部楼层
初始值应该是个数值吧!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 23:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表