如果要改造,全部换成隔膜阀,3D,避免死水,直接省掉后边的种种麻烦。如果认证检查时,你再前期准备多少多少数据和资料来验证你用球阀是没有风险的,费那时间和精力干啥?当然,在这里讨论一下还是很有好处的,大牛们一出口,俺长知识了

点评

SK-4.5V 这款不锈钢感应水龙头 纯化水用感应阀是否能满足到您的要求。  发表于 2020-9-10 19:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 15:19:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 huanghuahfuu89 于 2012-7-13 15:34 编辑
yyx1029 发表于 2012-7-13 14:13
谢谢各位老师的精彩点评和辩论,常说抬杠长知识,确实如此!我们也是纠结在是改还是不改,不是费用问题,水 ...


如果是外包施工,那你就强制要求不能使用球阀,肯定没错。
不知道你们的洁净区是什么要求的,我们的非无菌原料药D级区洗手、清洁用具是自来水,非纯化水,用的自然是市场上常见的那种球阀水龙头。
生产工具用的是纯化水。
建议你考虑下把洗手、清洁用具等用水改为自来水。成本低多了。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 15:39:20 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}精彩!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-13 16:29:06 | 显示全部楼层
huanghuahfuu89 发表于 2012-7-13 15:19
如果是外包施工,那你就强制要求不能使用球阀,肯定没错。
不知道你们的洁净区是什么要求的,我们的非 ...

我们是非无菌原料药(氨基酸),主要作为制药厂大输液的原料。如果改为自来水,那整个系统变动更加复杂,主要是之前的设计缺陷,而改为隔膜阀,车间考虑的是洗手不好操作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-13 16:48:40 | 显示全部楼层
刚通过了新版的检查

结合实际情况谈一下

目前检查员的原则是:膈膜阀+6D盲管+SOP规定排水

凡在现场发现纯化水系统有使用球阀的:严则当场枪毙,松则限期整改(不上报,但要求观察员严格监督执行)

个人观点也不太认可用风险管理和历史数据来继续使用球阀

原因:
1 球阀本身就是水系统的高风险,
2 万一球腔形成的生物膜的脱落,而当天无取样,或没有取到生物膜碎片的样,数据也可以很漂亮,这个风险中的“可检测性”无法降低
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 09:12:35 | 显示全部楼层
好像ISPE对于水系统的设计有4大原则,ISPE也说了大家现在是一味的去改造硬件,但是如果你本身就是合格的但是你还去改造,这就是一种浪费,对于水使用的原则定义还是要根据大家对水使用的目的去控制项目(FDA、ISPE制药用水划分树)对于我公司(非无菌API)开始也是使用球阀的,我的观点是可以不进行更换,虽然设计不是很完美,但是设计能满足法规和使用目标了。
    个人也是很白痴的.....呵呵,得向大家好好学习啊。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 11:30:48 | 显示全部楼层
我倒是觉得可以通过风险评估的方式,决定对哪些点可以改,哪些点可以不改成隔膜阀。要有数据支撑。制水系统的关键点还是应该考虑更换隔膜阀的,个人意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-16 11:31:26 | 显示全部楼层
还是跟制剂有关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 11:32:07 | 显示全部楼层
球阀一定是缺陷?有风险,但如何处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 12:47:43 | 显示全部楼层
单纯为了审核和认证,还是改了吧,省心。
标新立异需要资本的,而且国内的官老爷不一定接受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 13:39:22 | 显示全部楼层
yuanda100 发表于 2012-7-12 14:08
实际上有可能对水质影响有限,口服药品生产没必要那么严格,但这是另外一个话题。
用球阀因为阀内残留水的 ...

你的比喻很形象
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 22:56:03 | 显示全部楼层
作为质量管理部门对硬件的改造发言权也有很多无奈的地方。。。

但要求质量的检测结果符合GMP要求是绝对的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-17 10:02:31 | 显示全部楼层
熊英 发表于 2012-7-12 12:48
除了残留水的问题,更主要的是容易形成微生物膜,有些资料的确说隔膜阀是唯一可接受的卫生级阀门。因为在美 ...

从理论出发看,球阀的确会有死角存在,如果使用的话,最好使用卫生球阀(界面水平,无死脚)。

但是从实际情况看,不能说完全不允许纯化水系统使用球阀。曾经代表某家知名跨国公司进行Customer Audit,对球阀的问题专门经过讨论。该跨国公司的质量体系明确说明允许在纯化水系统使用球阀。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-17 10:07:23 | 显示全部楼层
huanghuahfuu89 发表于 2012-7-13 11:51
我们的药品质量只有合格和不合格之分。
也不存在严格管理的纯化水和不严格管理的纯化水之分。
既然你 ...

做为一名旁观者,我认为Andyouanme的意思跟你公司翻译表达的内容是一致的,你公司的翻译是完全遵照原文,Andyouanme的翻译则是较为简略。讨论的均是当生产无菌原料药时,对于工艺用水的质量要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-17 10:17:03 | 显示全部楼层
为了减少麻烦,就一律使用隔膜阀吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 14:33:20 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 16:31:53 | 显示全部楼层
knuvei 发表于 2012-7-12 12:01
gmp里面没有明确规定,但是看到的资料里面有说禁止使用球阀,禁止使用球阀(因为球阀在关闭时球体中的残留水 ...

好贴!建议改为隔膜阀。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 20:10:53 | 显示全部楼层
走到哪学到哪,路过留痕。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-17 20:50:35 | 显示全部楼层
yyx1029 发表于 2012-7-13 14:13
谢谢各位老师的精彩点评和辩论,常说抬杠长知识,确实如此!我们也是纠结在是改还是不改,不是费用问题,水 ...

1.已经规定了没办法
2.洗手的也是要一直循环的呀,所以存在污染风险
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-18 08:32:04 | 显示全部楼层
经过讨论,决定全部改为球阀。谢谢大家的意见和精彩分析。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 13:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表